Добрый день.
Проектирую систему отопления. Само здание протяженное.
Скажите нужно ли проектировать отдельный дренажный трубопровод?
Спасибо
DvaUdara
СНиП 2.04.05-92
3.37. В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения: в зданиях с чис¬лом этажей 4 и более, в системах отопления с нижней разводкой в зданиях 2 этажа и более и на лестничных клет¬ках независимо от этажности здания. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.
Арматуру и дренажные устройства, как правило, не следует размещать в подпольных каналах.
Примечание. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже здания с любым числом этажей.

В этом же СНиПе приложение 13.

В СНиП 41-01-2003 слово дренаж вообще не встречается.
ZOLGA
Если здание протяженное, то я бы сделала отдельные злы управления. В которых бы установила гребёнки, дренажные краны... и приямки дренажные. И выдала бы задание ВКашникам на подбор дренажного насоса и водоотведение.