krvit
Нужно-ли покрывать покровным слоем теплотрассу изолируемую изовером Isotec KVM-50?
Теплотрасса подземная в непроходных лотках.
hydrotehnik
СНиП 41-03-2003
5.14 Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах.

5.15 Покровный слой допускается не предусматривать в теплоизоляционных конструкциях на основе изделий из волокнистых материалов с покрытием (кэшированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи) и вспененного синтетического каучука для изолируемых объектов, расположенных в помещениях, тоннелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной прокладке трубопроводов.
krvit
читаю информацию об этой теплоизоляции:
"Маты имеют одностороннюю обкладку из стеклохолста и гальванизированной металлической сетки с шестигранной ячейкой. "
Т.е. никакого дополнительного покровного слоя не требуется.
А вообще кто-нибудь применял эту теплоизоляцию?