Помещения котельных зачастую небольшие - места для радиаторов практически всегда не хватает.
Основные теплопотери возникают изза нагрева воздуха на горение.
Вариант 1 использовать небольшую приточную установку (достаточно дорого), 
использовать воздухонагреватели типа АВО - зачастую удобно.
Вытяжка обычно канальными вентиляторами + естественная.
Интересно кто что использует, возможно есть отработанные варианты по типу оборудования.
 
 
 
 
  Именно так по-моему - самый оптимальный вариант для небольших котельных. Вытяжку можно крышными вентиляторами.
 
 
 
 
  В котельных почти всегда большая высота, я считаю, что вытяжку можно дефлекторами, а отпление регистрами.
 
 
 
 
  Ну если встроенные помещения то большая высота да, но сейчас как правило высота котельной редко бывает более 3-3,5 метров,
насчет регистров - если только догрев приточного воздуха осуществляется системой вентиляции, да и поверхность нагрева регистров мала - а места для их размещения зачастую не хватает. Вытяжка  - 1-ный воздухообмен вполне тянет дефлектор, при условии нахождения людей 3-х кратный воздухообмен обеспечивает мех. вытяжка.
 
 
 
 
  ВЫтяжка крышными и подогрев АВО, мы так делаем 
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.