Появилась идея всю эту кухню переписать. Сейчас у меня объект где стоит приточно вытяжная установка с рециркуляцией, на вентиляторах притока и вытяжки стоят частотники (управление - перепад давления вентиляторе), рециркуляционные заслонки управляются по датчику углекислого газа. Приточка обслуживает одно единственное помещение.
Касательно алгоритма есть такая идея:
1. Прогрев калорифера организовать в зависимости от температуры наружного воздуха. Где то на форуме в одной из тем эта мысль мелькала, только непонятна реализация - вбивать и интерполировать график зависимости температуры обратки от температуры воздуха или расчет вести по какой-нибудь формуле? Что делать при заниженной температуре подачи воды котельной от стандартных 90С (например осенью, когда возможны заморозки, а отопление "на полную" еще не включили)? Ставить датчики температуры подачи воды и пересчитывать график каждый раз?
2. При отклонении температуры обратной воды от расчетного значения по графику:
А) Отключаем подмес наружного воздуха - переводим систему на 100% рециркуляцию.
Б) Если не помогло, переключаемся в режим поддержания температуры обратной воды, жертвуя температурой приточного воздуха.
В) Если не помогло, снижаем расход воздуха через калорифер частотниками.
Г) Если не помогло или сработал термостат защиты от заморозки - останавливаем систему, открываем клапан и ждем повышения обратки, после этого переходим в стояночный режим.
3. В стояночном режиме держим температуру обратки на минимальном уровне, управляя клапаном.
Что еще можно "нафаршировать" в алгоритме? Как реализую - обещаю кусочек библиотеки для CoDeSys выложить