Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Алгоритм регулирования доли рециркуляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ings
Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, идею решения задачи. Не прошу решить её, прошу высказать мысли (возможно, замечания) по этому поводу. Может быть, они послужат отправной точкой для решения задачи. А возможно даже, кто-нибудь решал что-нибудь подобное.
Пока что в голове только "каша". Понимаю, что количество неизвестных превышает количество уравнений, т.е. система неопределенная.

И как выйти из положения, не ясно. huh.gif

Задача состоит в написании алгоритма управления.


Условия задачи

- Имеется склад хранения растительного лекарственного сырья. Склад не отапливаемый.
- Регламентируется только определённый диапазон поддерживаемой относительной влажности внутреннего воздуха 35-70%.
- Климатическая зона размещения склада - Подмосковье.
- В холодный период года и межсезонье влажность внутреннего воздуха поддерживается посредством вентиляции, за счёт воздушного отопления совмещённого с принудительным притоком (система П1). Вытяжка естественная, через светоаэрационные фонари на кровле. При этом температура воздуха внутри склада может быть отрицательной, хотя она может при этом удовлетворять условию по влажности.
- Производительность приточной вентустановки П1 по воздуху есть constant.
- Количество потребляемого тепла на нагрев воздуха приточной вентустановкой П1 необходимо минимизировать.
- Воздух на вход приточной установки П1 подаётся, как наружный, так и возвратный внутренний.
- Доля рециркуляции должна регулироваться автоматически. Критерий регулирования не понятен. thumbdown.gif
- Круглогодично на склад необходимо подавать некоторое непостоянное количество наружного воздуха. Доля подмеса наружного воздуха в смеси приточного воздуха может колебаться от 10% до 100%. Регулирование должно быть автоматическим. Критерий регулирования не понятен. thumbdown.gif
- Количество подаваемого наружного воздуха необходимо устремить к максимуму. Но при этом максимальная величина ограничена некой константой, равной производительности приточной вентустановки П1.
- При температуре наружного воздуха выше -5°С и при относительной влажности его выше 70% долю наружного воздуха в смеси приточного надо снизить. Критерий понижения доли наружного воздуха не понятен. Форма понижения доли наружного воздуха (плавно или ступенчато) также не понятна. thumbdown.gif
- При температуре наружного воздуха выше +5°С и при относительной влажности его ниже 70% долю наружного воздуха в смеси приточного надо поднять до 100%. Т.е. вентустановка П1 будет работать, как прямоточная. При повышении относительной влажности наружного воздуха до 70% и выше должен выполняться предыдущий пункт.

Основные вопросы задачи

1). Какой критерий и какой параметр (параметры) необходимо выбрать для регулирования рециркуляции приточной вентустановки П1 склада?
2). Каков алгоритм управления приточной вентиляцией склада П1?
sad.gif
Abysmo
Цитата
35-70%


Добавляйте в систему охладитель и увлажнитель. Летом точно из диапазона выйдете, зимой - как повезет. Посмотрите на I-D диаграмму и Вам все станет ясно. Вот Вам еще информация к размышлению:

Влажность в Москве за месяц
Kass
Если никаких осущителей и увлажнителей не будет, то самое простое сделать так: На аналоговые приводы заслонок наружной и рециркуляции параллельно подаете 0-10В от ПИДа подав на вход разность от показателя датчика влажности на выходе приточки и 60...65 (верхний предел влажности). На приводах надо поставить переключатели таким образом, что бы при нуле наружняя заслонка была открыта, а рециркуляция закрыта. Недостаток такого решения в том, что при влажности в помещении более 70% система будет брать минимум наружнего воздуха, даже если его влажность идеальна. Что бы сделать все на высшем уровне, то надо задействовать нечеткую логику. Тут нужны некоторые знания этого раздела математики. Там описывается нечеткое множество значений влажности на улице и внутри, и определив вхождение текущих значений в эти множества определяется пропорции смешения. Про нечеткую логику можно почитать в интернете.
LordN
взять уличный гигростат, выставить на 65..70%, к нему подключить привод заслонки приток/рециркуляция, на приводе выставить ограничение чтоб закрывалась не полностью, т.е. чтоб обеспечивался минимум притока.
не понятно - зачем там отопление? сено сохнет и на морозе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.