Пока что в голове только "каша". Понимаю, что количество неизвестных превышает количество уравнений, т.е. система неопределенная.
И как выйти из положения, не ясно.

Задача состоит в написании алгоритма управления.
Условия задачи
- Имеется склад хранения растительного лекарственного сырья. Склад не отапливаемый.
- Регламентируется только определённый диапазон поддерживаемой относительной влажности внутреннего воздуха 35-70%.
- Климатическая зона размещения склада - Подмосковье.
- В холодный период года и межсезонье влажность внутреннего воздуха поддерживается посредством вентиляции, за счёт воздушного отопления совмещённого с принудительным притоком (система П1). Вытяжка естественная, через светоаэрационные фонари на кровле. При этом температура воздуха внутри склада может быть отрицательной, хотя она может при этом удовлетворять условию по влажности.
- Производительность приточной вентустановки П1 по воздуху есть constant.
- Количество потребляемого тепла на нагрев воздуха приточной вентустановкой П1 необходимо минимизировать.
- Воздух на вход приточной установки П1 подаётся, как наружный, так и возвратный внутренний.
- Доля рециркуляции должна регулироваться автоматически. Критерий регулирования не понятен.

- Круглогодично на склад необходимо подавать некоторое непостоянное количество наружного воздуха. Доля подмеса наружного воздуха в смеси приточного воздуха может колебаться от 10% до 100%. Регулирование должно быть автоматическим. Критерий регулирования не понятен.

- Количество подаваемого наружного воздуха необходимо устремить к максимуму. Но при этом максимальная величина ограничена некой константой, равной производительности приточной вентустановки П1.
- При температуре наружного воздуха выше -5°С и при относительной влажности его выше 70% долю наружного воздуха в смеси приточного надо снизить. Критерий понижения доли наружного воздуха не понятен. Форма понижения доли наружного воздуха (плавно или ступенчато) также не понятна.

- При температуре наружного воздуха выше +5°С и при относительной влажности его ниже 70% долю наружного воздуха в смеси приточного надо поднять до 100%. Т.е. вентустановка П1 будет работать, как прямоточная. При повышении относительной влажности наружного воздуха до 70% и выше должен выполняться предыдущий пункт.
Основные вопросы задачи
1). Какой критерий и какой параметр (параметры) необходимо выбрать для регулирования рециркуляции приточной вентустановки П1 склада?
2). Каков алгоритм управления приточной вентиляцией склада П1?