Полная версия этой страницы:
Работоспособность схемы
Добрый день!
Нашел на форуме вот такую схему.
Вопрос: работоспособна ли она при естественной циркуляции,
или только с насосом?
Сантехник
19.6.2007, 15:55
Никакой естественной циркуляции тут быть не может.
Понял, спасибо.
Предложили другую. Насколько я понимаю, классическая
однотрубная, должна работать на естественной циркуляции.
Однако, хочется поставить в систему циркуляционный насос,
а естественную оставить на случай, если электричество выключат.
Просьба подсказать, по-возможности:
1. Правильно ли подобраны диаметры стояков;
2. Достаточно ли мощности насоса 25-80;
3. Как грамотно решить узел насос-стояк для естественной
циркуляции.
Сантехник
21.6.2007, 10:46
Муторное это дело считать однотрубку с естественной циркуляцией. Программа типа Овентроп СО заявляет что R слишком мало. Вручную влом. Насос вами предложенный даже слишком мощный хватило бы и 25-40 на самой низкой ступени. Но кадый раз придется открывать главный стояк и закрывать байпас с насосом.
Сантехник большое спасибо!
А сколько, если не секрет, насчитала Овентроп СО?
Дело в том, что не стоит задачи сделать систему с ЕЦ для отопления дома в штатном режиме. Пока есть
электричество - работает насос, циркуляция принудительная (для этого случая достаточно диаметров стояков?).
Если электричество отключили - работает ЕЦ для предотвращения замерзания дома. При этом значение
температуры воздуха в доме не столь критично, главное чтобы выше нуля.
Всвязи с этим вопрос: можно ли в главном стояке параллельно байпасу с насосом поставить обратный клапан
с низким сопротивлением, чтобы переход с принудит. циркуляции на естественную мог происходить
автоматически?
Сантехник
21.6.2007, 13:58
Я не ваш дом считал , ранее от такого типа небольшого домика пришлось отказаться, посчитал двухтрубку без предоплаты, а клиент захотел вашего типа систему, а были другие халтуры. Но принцип тот же.
Для насосной циркуляции диаметров с лихвой (не расчитывая по опыту)нужно ГС не больше дюймовки и стояки по полдюйма.
С овентропом какаято лажа была, она не понимает естественной циркуляции , там ведь в каждом кольце свой напор.
Большой вопрос откроет ли ЕЦ обратный клапан, там ведь пружина стоит. Давление максимум 150 мм в.ст? А в момент запуска системы м.б. гораздо меньше если вода остыла. Не пробовал так делать.
И заказчику фиг объяснишь что такой расчет в 10 раз сложнее насосаной циркуляции. Надо просчитать температуры по кольцам уравнять напоры, во всех ветках, я б не взялся.
Вот на форуме нашел тему, где сказано о подобном решении:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12073 Правда ссылка, на которую указывает Alexplumb не открывается
Кто-нибудь еще может откомментировать по поводу "обратного клапана малого сопротивления
(типа "захлопка", а не подпружиненный)"
Конечно если выключат электричество лучше генератор с автоматическим пуском поставить, а так просче пославить обычный шаровый кран с электроприводом нормально открытый!!!
Шаровый кран с электроприводом нормально открытый на байпас с насосом?
А как же он будет закрываться, если электричество уже выключили?
Насос то при остановке байпас практически перекрывает, нужно только
чтобы он при работе теплоноситель в обратную сторону не гнал. Поэтому
и нужен лепестковый обратный клапан с низким прямым сопротивлением в ГС.
Сантехник
22.6.2007, 12:38
Без пружины может и не закрыться. Пока не попробуешь не узнаешь. А кто такие клапана производит или продает.
А с пружиной может не открыться при ЕЦ
А производителя или продавца сам ищу, может кто подскажет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.