barvin
Добрый день!

Нашел на форуме вот такую схему.

Вопрос: работоспособна ли она при естественной циркуляции,
или только с насосом?
Сантехник
Никакой естественной циркуляции тут быть не может.
barvin
Понял, спасибо.

Предложили другую. Насколько я понимаю, классическая
однотрубная, должна работать на естественной циркуляции.

Однако, хочется поставить в систему циркуляционный насос,
а естественную оставить на случай, если электричество выключат.

Просьба подсказать, по-возможности:

1. Правильно ли подобраны диаметры стояков;
2. Достаточно ли мощности насоса 25-80;
3. Как грамотно решить узел насос-стояк для естественной
циркуляции.
Сантехник
Муторное это дело считать однотрубку с естественной циркуляцией. Программа типа Овентроп СО заявляет что R слишком мало. Вручную влом. Насос вами предложенный даже слишком мощный хватило бы и 25-40 на самой низкой ступени. Но кадый раз придется открывать главный стояк и закрывать байпас с насосом.
barvin
Сантехник большое спасибо!

А сколько, если не секрет, насчитала Овентроп СО?

Дело в том, что не стоит задачи сделать систему с ЕЦ для отопления дома в штатном режиме. Пока есть
электричество - работает насос, циркуляция принудительная (для этого случая достаточно диаметров стояков?).
Если электричество отключили - работает ЕЦ для предотвращения замерзания дома. При этом значение
температуры воздуха в доме не столь критично, главное чтобы выше нуля.

Всвязи с этим вопрос: можно ли в главном стояке параллельно байпасу с насосом поставить обратный клапан
с низким сопротивлением, чтобы переход с принудит. циркуляции на естественную мог происходить
автоматически?
Сантехник
Я не ваш дом считал , ранее от такого типа небольшого домика пришлось отказаться, посчитал двухтрубку без предоплаты, а клиент захотел вашего типа систему, а были другие халтуры. Но принцип тот же.
Для насосной циркуляции диаметров с лихвой (не расчитывая по опыту)нужно ГС не больше дюймовки и стояки по полдюйма.
С овентропом какаято лажа была, она не понимает естественной циркуляции , там ведь в каждом кольце свой напор.
Большой вопрос откроет ли ЕЦ обратный клапан, там ведь пружина стоит. Давление максимум 150 мм в.ст? А в момент запуска системы м.б. гораздо меньше если вода остыла. Не пробовал так делать.
И заказчику фиг объяснишь что такой расчет в 10 раз сложнее насосаной циркуляции. Надо просчитать температуры по кольцам уравнять напоры, во всех ветках, я б не взялся.
barvin
Вот на форуме нашел тему, где сказано о подобном решении:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12073

Правда ссылка, на которую указывает Alexplumb не открывается sad.gif

Кто-нибудь еще может откомментировать по поводу "обратного клапана малого сопротивления
(типа "захлопка", а не подпружиненный)" helpsmilie.gif
barvin
Вот, нашел:

http://forum.c-o-k.ru/topic7467.html?postd...mp;&start=0 bestbook.gif
ТТГВ
Конечно если выключат электричество лучше генератор с автоматическим пуском поставить, а так просче пославить обычный шаровый кран с электроприводом нормально открытый!!!
barvin
Шаровый кран с электроприводом нормально открытый на байпас с насосом?

А как же он будет закрываться, если электричество уже выключили?

Насос то при остановке байпас практически перекрывает, нужно только
чтобы он при работе теплоноситель в обратную сторону не гнал. Поэтому
и нужен лепестковый обратный клапан с низким прямым сопротивлением в ГС.
Сантехник
Без пружины может и не закрыться. Пока не попробуешь не узнаешь. А кто такие клапана производит или продает.
barvin
А с пружиной может не открыться при ЕЦ dry.gif

А производителя или продавца сам ищу, может кто подскажет helpsmilie.gif