Полная версия этой страницы: 
Помещение для котельной
  
 
  Фролова Наталья
  13.10.2005, 12:56
  
 
  Подскажите, пожалуйста, как выбрать размер (габариты) помещения котельной. Мощность котла от 2000 кВт. Котельная встроенная. Заранее спасибо.
 
 
 
 
  Какой вопрос, такой ответ: изучить СНиП II-35-76, СП 41-104-2000. Кроме габаритных размеров важное значение имеет расположение котельной, наличие отдельного входа и многое другое. Встречный вопрос: а почему котла, а не котлов. Что, где то разрешают резервную мощность не ставить?
 
 
 
  Фролова Наталья
  13.10.2005, 13:16
  
 
  Резервный котел будет. Это вопрос строителей-архитекторов, какое помещение (его размеры)заложить. А в этих СНиПах не могу ничего подходящего найти.
 
 
 
  Виталий А
  13.10.2005, 13:52
  
 
  И не найдете - нормы такой нет мощность -габариты. По нормам высота трубопроводов обвязки не менее 2м. И размеры проходов в Правилах по устройству и без. экспл. А далее надо иметь принципиальную схему и делать примерную схему компоновки. Вам нужно место под расширительный бак , насосы, водоподготовку и дымовые трубы  и под газопроводный ввод со счетчиком и нормируемыми расстояниями от газопровода и по элетрощиту.- это все габариты. Если котлы импортные то размеры проходов можно взять по рекомендации производителя.
С уважением, ВА
 
 
 
 
  Ну как же, а пункты 4.7-4.12 в СП 41-104-2000, пункт 1.22 в СНиП II-35-76, глава 7 в "Правилах
устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
Или Вы хотели, чтобы они все разжевали Вам и в рот положили. Нет. Проектировщик обязан выполнить проект в соответствии с действующими нормами и доказать потом в экспертизе, что он прав. А так, чтобы по мощности котла говорили, что нужно например не менее 6x10, такого нет и быть не может. Практический совет - возьмите готовый рабочий проект на такую мощность и дайте его размеры строителям. Если нет проекта берите максимально больше, руководствуясь п. 3.7 СНиПа.
 
 
 
  Виталий А
  14.10.2005, 12:11
  
 
  Кстати СП - рекомендуемый  но необязательный документ и и его применимость определяется строителем и проектировщиком.
С уважением, ВА
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.