Цитата(AlexStar @ 16.7.2007, 15:36)

Интересно, как Вы посчитали потери напора на участке для удалённого спринклера (ведь об этой системе речь?), не зная диаметр подводящего трубопровода к спринклеру??
я посчитала начиная от самого удалённого спринклера на всю расчётную площадь, последовательно, как это описано в пособиях, но дальше же так считать нельзя, нам же нет необходимости обеспечить рсход и напор на тушение всего здания, вот и спрашиваю как остальное посчитать