Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПРОДОЛЖЕНИЕ РАСЧЁТА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
water
Подскажите кто нибудь что делать после того как расчитаны напор, расход и диаметры трубопровода для расчётной площади тушения. КАк принять или расчитать остальные диаметры веток трубопровода? только медленно по пунктам . ка кдля космонавтов... helpsmilie.gif
AlexStar
Интересно, как Вы посчитали потери напора на участке для удалённого спринклера (ведь об этой системе речь?), не зная диаметр подводящего трубопровода к спринклеру??
as61rus
я этого не знаю даже в теории
water
Цитата(AlexStar @ 16.7.2007, 15:36) *
Интересно, как Вы посчитали потери напора на участке для удалённого спринклера (ведь об этой системе речь?), не зная диаметр подводящего трубопровода к спринклеру??

я посчитала начиная от самого удалённого спринклера на всю расчётную площадь, последовательно, как это описано в пособиях, но дальше же так считать нельзя, нам же нет необходимости обеспечить рсход и напор на тушение всего здания, вот и спрашиваю как остальное посчитать
Михаил I
Цитата(water @ 16.7.2007, 19:52) *
вот и спрашиваю как остальное посчитать


Вы же определили диаметры луча. Какой диаметр на 1, на 2, 3 и т.д. спринклеров. Так и расставляйте диаметры везде такие же.
water
правда? а перерасхода не будет?
Cherep
Цитата(water @ 17.7.2007, 9:46) *
правда? а перерасхода не будет?



Теоретически возможно практически маловероятно, издержки проектирования........
water
спасибо. Но проверить же как то можно?
Cherep
Цитата(water @ 17.7.2007, 10:28) [snapback]145835[/snapback]
спасибо. Но проверить же как то можно?



Можно, считать потери на каждом рядке подбирая диаметры так чтоб напор на последнем оросители не превышал расчетный тем самым не увеличивая расход на этом оросители, но это теория, потомучто тогда можно поседеть пока считаешь систему в которой 5000 оросителей. Но даже при таком расчете у вас через предпоследний ороситель расход будет всегда боль чем через последний - это издержки производства.

На практике при правильной растановке оросителей при пожаре редко вскрывается больше 3-4 головок
B747
Цитата(water @ 17.7.2007, 8:46) [snapback]145802[/snapback]
правда? а перерасхода не будет?


правильнее расчитывать систему на самую удалённую точку и на самую приближенную, но в российских нормах это не требуется.

так же следует расчитывать каждое отдельное направление и отдельные группы помещений разного класса, если они защищаются одним направлением.
water
что то подобное я и подозревала dry.gif
B747
Цитата(water @ 17.7.2007, 9:28) [snapback]145835[/snapback]
спасибо. Но проверить же как то можно?


делается элементарный перерасчёт Q2=[Q1]*SQRT([Pmax]/[Pmin]) условно для всех головок, либо отдельно по рядкам в зависимости от конфигурации трубопроводов.
Михаил I
Цитата(water @ 17.7.2007, 11:46) [snapback]145802[/snapback]
правда? а перерасхода не будет?


задача гидр. расчета - обеспечить необходимое H и Q у самого удаленного прибора. Остальные приборы вас не интересуют какой там перерасход.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.