Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплоотдача изолированных трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Юля
Помогите посчитать теплоотдачу изолированной трубы.

В справочнике:
сопротивление теплопроводности слоя изоляции принимается по расчету
не менее 1 м2*ч*грд*°С/ккал для труб Ду<25 мм,
не менее 1,42 м2*ч*грд*°С/ккал для труб Ду>25 мм,
а формул нет.
tgv
вам поможет программа от Thermaflex
http://www.thermaflex.ru/html/information/information.html
Юля
Мне эта программа не подойдет.

Ситуация такая.
Мне надо расчет на теплоотдачу трубы Ду133 в ППУ-ПЭ изоляции
И расчет на теплоотдачу трубы Ду133 в изоляции URSA с фольгой.

Какая будет разница в теплоотдаче.
Дситрий Селезнев
А температура жидкости/среды какая? И окружающая температура какая?
Юля
Температура теплоносителя (вода) 95°С.
Внутренняя температура 21°С.
Дмитрий Селезнев
Пожалуйста http://www.vashdom.ru/snip/20414-88/ дальше надеюсь сами справитесь biggrin.gif
engineer2005
Существует же общеинженерный подход. См. "Теплопередачу" В.П. Исаченко
ТТГВ
Обратитесь к СНиП тепловая изоляция
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.