Цитата(WhiteShark @ 23.7.2007, 8:24) [snapback]147949[/snapback]
Вопрос (очень животрепещущий

) к тем, кто знает и так делал.
Я так понимаю, что прокладывать транзитные трубопроводы теплоснабжения через лестничные клетки нигде не запрещено?
Отзовитесь те, кто их там прокладывал и СЭС ниче на это не сказала
СЭС может быть ничего и не скажет. А вот пожарные под вопросом.
СНИП 21-01 п. 6.32
"В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.
В обьеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления."
Поэтому надо смотреть тип лестницы.
Кроме того, есть СНИП 41-01-2003
п. 6.3.6
"Дополнительные потери теплоты через участки наружных ограждений, расположенных за отопительными приборами, а также трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях, не должны превышать 7 % теплового потока системы отопления здания."
Трубопроводы теплоизолировать не придется?