Ситуация следующая:прокладываю теплосеть Ду150 в ППУ под газоном (газон, кстати, в ширине 2-2,5 м). Газон, по предполагаемому месту прокладки, имеет такой плавный изгиб. Вот сижу и думаю: как "исгибать" трассу? Стандартными отводами из ГОСТ 17375-2001 не годится:уж слишком извращенно получится. Не стандартными:есть ли такие на 5 градусов? Подскажите, пожалуйста, как в таком случае поступают специалисты?
 
 
 
 
  Можно сделать любые отводы от 3 до 90 градусов. Но необходимо сделать прочностной расчет с учетом всех нестандартных отводов.
 
 
 
 
  Нестандартные от 3 градусов получаются обрезанием стандартных?
 
 
 
 
  А зачем вам так уж по контуру газона то идти? Это ж под землей.Или что то еще связанное с "окружением"?
 
 
 
 
  Цитата(NATS @ 23.7.2007, 16:07) [snapback]148127[/snapback]
Нестандартные от 3 градусов получаются обрезанием стандартных?
Не совсем так, ведь можно сделать и сварные.
 
 
 
 
 
  Привет!
При бесканальной прокладке допускается несоосность стыков 1-2 градуса.
Какая длина Вашего газона? Может сварить плеть и подогнуть с другого края? 
Могу уточнить у прочниста, если сообщите размеры газона.
 
 
 
 
  НАДО КУПИТЬ ТРУБУ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЙКИ В ППУ. И гнуть ее, как хочешь. 
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.