Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: мигание TAC 400
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sanek_77
Что означает частое мигание светодиодов на блоках расширения TAC 400? При этом на компьютере появляются перечеркнутые блоки (вытяжки) Непонятно в чем дело. Может ли это произойти из-за скачков наприжения??????ХХХХХХХХХХХХХЕЛППППППППППППППП
winstone
Частое мигание зеленого светодиода означает, что блок не сконфигурирован (для сети), соответственно, диспетчеризация его не видит.
Sanek_77
После снятия питания и включения все восстановилось. И такое стало наблюдаться периодически где-то уже было раза три
winstone
Опишите, всю систему, пожалуйста (сколько контроллеров, как построена сеть, есть ли рутер, репитеры и т. д.), тога можнобудет вести более предметный разговор.
Sanek_77
В настоящем проекте используется две модификации контроллеров «TAC Xenta». Модификация «TAC Xenta 301» и «TAC Xenta 302» (включающая в себя входы и выходы для периферийных устройств) применена для управления приточными и вытяжными вентиляционными системами и контуром холодильных машин. Для сбора данных с устройств системы канализации и ВРУ системы электроснабжения, применены контроллеры «TAC Xenta 401» (с распределенными модулями ввода\вывода). Такое решение позволяет снизить общую стоимость автоматики и сделать систему наиболее гибкой.
Каждый микроконтроллер выполняет ввод сигналов от датчиков, обработку (в соответствии с введенной программой) и выдачу управляющих сигналов на исполнительные устройства. Все контроллеры «TAC Xenta» связаны между собой через общую сеть LonWorks TP/FT-10, 78kbps, по которой передают необходимые данные на диспетчерский компьютер и получают от него управляющие команды. Для местного управления используется операторская панель «TA Xenta OP». Панель оператора также подключена к сети и может быть использована как общая для всех контроллеров.
winstone
А случаи с быстрым миганием светодиода происходят только с блоками ТАС 400 (то есть типа 411, 421, 451, и т.д.) или и с ТАС 300 (301, 302) тоже?
ggg__ggg
Частое мигание означает :
- модуль не сконфигурирован;
- модуль сконфигурирован, но в программе не используется.
Sanek_77
Мужики в том-то все дело, что модули управляют вытяжками (5шт), после того как теряется связь гдето через пол часа все восстанавливается, пробовали ставить повторитель на шину все равно не помогает, правда стало это происходить реже
gans
Похоже, проблема в линии связи.
1. Какова длина интерфейсного кабеля?
2. Топология- шинная или свободная?
3. Установлены ли терминаторы?
4. Тип интерфейсного кабеля?
В 90% случаев при выполнении правил построения сетки все проблемы уходят.
ggg__ggg
Еще раз повторюсь - чем конфигурили? TACовская сеть или "чистый" LON? То, что "теряются" модули - это факт. Если "свободная" топология, то терминатор ставится один - возле адаптера. Что за SCADA? Какой адаптер сети? В какой режим включена панель оператора? Без ответов на эти вопросы, в Вашей ситуации разобраться невозможно. Конечно, еще желательно видеть MTA или AUT - файлы. А так - поможет только бубен biggrin.gif biggrin.gif
Sanek_77
Вот фрагмент сетки
Brutal
Может и из-за скачков напряжения, были в похожей ситуации, поставили UPS проблема исчезла. А частотников там случаем нет?
ggg__ggg
Судя по Вашей картинке, возможны следующие варианты :
- перегрузка по переменным 401 контроллера. Проверьте блок ERR - посмотрите, какие биты установлены при "отвале" модулей.
- проверьте сам контроллер - если на нем мигает красный светодиод, ему кирдык (Neuron вошел в клинч - такое бывает при высокой загрузке).
- проверьте наличие наводок в LON-сети и по аналоговым входам модулей ????
- попробуйте установить терминатор около контроллера - иногда помогает. Правда, из картинки неясно - у Вас шина или свободная топология?
- посмотрите "сетевую конфигурацию" контроллера после "отвала" (lontool32).
agorka
Понимаю что тема старая, но тем не менее. У нас в организации подобная проблема, но нет специалиста, способного её устранить.
Не могли бы вы порекомендовать, к кому обратиться с этой проблемой, или мог бы кто-нибудь из присутствующих специалистов починить нам систему, естественно за вознаграждения?
Связь через личку или почту: oleg_3630 соб@ка mail.ru
immer
А в чем проблема, контроллеры зависают и после сброса питания отвисают ? Если да, то мы прогружали новую прошивку в контроллер, чтобы если он зависнет он автоматом сам себя перегружал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.