отопление лифтовой шахты 
  
  
 
  Vasiatka
  7.11.2006, 15:00
  
 
  Делал проект отопления жилого 5-ти этажного дома с поквартирным отоплением от термоблоков. Проект сдали и уже почти забыли. Но тут позвонили лифтовики, которые делают НАРУЖНУЮ ОСТЕКЛЕННУЮ ШАХТУ ЛИФТА и говорят что в шахте должно быть +5 градусов. Вопрос: как это обычно делается????
Спасибо...
 
 
 
  andrey R
  7.11.2006, 15:11
  
 
  Обычно так не делается. Наружная шахта - это архитектурное излишество. Для пятиэтажного жилого дома - вообще извращение. Но это моя точка зрения 
 Коли уж так - попробуйте регистры из гладких труб или воздушное. Впрочем, я ВКшник, подождите специалистов, может быть кто делал.
 
 
 
 
 
  у меня только одна идея поставьте приточные решотки внизу вдоль этих стеклянных витражей... прсото размещение в нижней части даже сковородки ничего не даст 
  
 
 
  Vasiatka
  7.11.2006, 16:03
  
 
  когда я делал этот проект мне даже мысль в голову не пришла что там надо что то отапливать...вобще пока не представляю что и делать, с учетом того что источника тепла у них нет вообще, а тепла там понадобится много...
 
 
 
 
  ну есть одна бредовая идея в принципе... стыдно даже говорить а то еще и наезжать начнут всякие тут...  
   
 ну короче говоря  у вас машина есть?
ну так вот что там в заднем стекле? против замерзания? ну вот что то вроде этого и надо сделать... проложить кабель нагревательный элемент какой то в этой конструкции коркасе тоесть этой шахты, а решотки внизу все арвно поставьте... я конешно понимаю что завтраты на эл/энерг будут причем немальнькие ну спишите их на лифт 
  
 
 
  andrey R
  7.11.2006, 16:11
  
 
  Я бы спросил TGV. 
 
  
 
 
 
  Добрый день!
1.
цитата
Необходимость устройства отопления и вентиляции помещений, предназначенных для размещения  оборудования лифта, устанавливается при проектировании здания (сооружения) в соотвествии с требованиями, предъявляемыми изготовителем (лифта) к условиям его эксплуатации.
2. Обогрев стекол ничего не даст, т.к. основные требования связанные с нижней границей температуры вызваны возможностью обмерзания канатов.
3. Лифтами с наружной шахтой не занимались, может быть достаточно поставить вытяжку в машинном помещении и через переточную решетку удалять воздух (теплый более +5) через шахту. 
П.3. возможно бредовый - на обсуждение. Понятно, что стекла шахты при этом обмерзнут, главное, чтобы в порядке были канаты.
С Уважением,
Alex21
 
 
 
  Vasiatka
  8.11.2006, 10:39
  
 
  уточнение: боковые стены шахты кирпичные, лицевая (фасадная) сторона остеклена. Под лифтом входной тамбур в здание, над лифтом машинное отделение.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  8.11.2006, 17:06
  
 
  Если одинарное остекление - то через каждые полтора метра по вертикали на весь периметр необходимо ставить отопительные приборы... Если двойное - достаточно через этаж... Если тройное двухкамерное - один отопительный прибор внизу на все 5 этажей....
 
 
 
 
  
  Для схожей ситуации мы приняли следующее решение: в лифтовом холле на каждом этаже - радиатор, за подвесным потолком на каждом этаже - переточное отверстие
 
 
 
 
 
  По поводу лифтовых шахт сделал пару фотографий. Прикладываю. Отопительных приборов в шахтах не нашел, видимо, приборы на лестничных клетках стоят
 
 
 
 
  Уважаемые специалисты! Если есть возможность подскажите каким образом можно отопить лифтовую шахту? С таким сталкиваюсь впервые и слабо себе представляю как это можно сделать? лифт с уличной стороны,здание-7-миэтажный гараж-стоянка,подземных этажей нет,лифт соединяет только наземную часть,заказчик требует отопить шахту до температуры +5.Буду рада любой подсказке
 
 
 