Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор схемы одно/двухступенчатая
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ррррыбак
Уважаемые специалисты прошу проконсультировать по выбору схемы включения теплообменника ГВС.
Дано: нагрузка на отопление Qот=2,5 Гкал/ч, максимальная часовая нагрузка на систему ГВС Qгв=1,0 ГКал, нагрузка на систему вентиляции Qвент=10 Гкал/ч.
Подключение всех систем в т.ч. вентиляции согласно тех. заданию осуществляется по независимым схемам. Руководствуясь СП, т.к. соотношение отопительной и нагрузки на ГВС в пределах от 0,2 до 1,0 – то следует принимать двухступенчатую схему присоединения. Но при этом по СП четко прописано, что вентиляцию следует включать непосредственно или через смесительные насосы, здесь же вентиляция работает через теплообменник.
Сам варианта вижу два.
1. Включение теплообменника ГВС по одноступенчатой схеме.
2. Теплообменник ГВС включить по смешанной схеме с использованием обратной сетевой воды после теплообменника отопления. Теплообменник вентиляции включается параллельно.
С точки зрения норм – правильный вариант второй, но имеет ли он смысл при такой нагрузке на вентиляцию?
Alex_
Сорри, не совсем врубился, по 2-й схеме... В межсезонье теплообменник отопления выдаст Вам 40С на "обратке". Эдак Вы воду не нагреете. Или Вы хотите его переключать... Вручную? Автоматически? Здесь кулибинством пахнет.
Совет: не поленитесь, сходите в в Ваше ХХХтепло к тому, кто будет согласовывать Ваш проект. Все сразу прояснится.
Ррррыбак
Виноват упустил слово "двухступенчатая"... 2 вариант - двухступенчатая смешанная схема... когда вода после теплообменника отопления идет на первую ступень ГВС...
Alex_
Тады да, коллизия...
Следуя букве документа, Вы должны ставить две ступени. Следуя "духу" (логике) - одну. В-принципе, основная Ваша задача - максимально снизить расход в теплосети и температуру "обратки". В вашем случае для решения этой задачи намного эффективнее было бы снизить на 5С параметры теплоносителя в системах отопления и вентиляции, чем лепить две ступени на ГВС... Однако поймут ли это представители теплоснабжающей организации??? так что ничего умнее своего предыдущего совета в голову пока не приходит. Удачи!