Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция фарм склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
juzzi
Помогите с проблемой. Есть ли какие рекомедации по расчету медецинских складов? Какая нужна кратность воздухообмена? Площадь 1500 м2. h=4 м
Guest
Возми самую ядовитую или самую большую (по обьёмму) дрянь и просчитай обьем.
juzzi
Если бы так легко. Заказчик сам не знает что за препараты будут там лежать! "Просто таблетки !"
Guest
Фармакологи не отравильщики(п.р.),бери по худшему с учетом усреднения
Kks
Пока заказчик не определится что там будет беспочвенный вопрос. Если особо чистые препараты без вредных выделений то положительный баланс , например приток 5, вытяжка 4, если с неприятными запахами, то отрицательный дисбаланс, если есть вредности то надо посчитать пдк, а может коробки с анальгином, тогда и вентиляция чисто формальная
Prasolov
Взять задание на температуру и влажность, а по вредностям не париться, нет их на складе готовых лекформ.
Pesok
Поддерживаю, все до банального просто... biggrin.gif У лекформ есть условия хранения...
serik
смотри страницу 32, а если конкретней
Помещения хранения основного запаса:
а) лекарственных веществ, готовых лекарственных препаратов в т. ч и термолабильных и предметов медицинского назначения; перевязочных средств
приток/вытяжка механическая 2/3 или естественная вытяжка 1 крат

б) лекарственного растительного сырья
приток/вытяжка механическая 3/4 или естественная вытяжка 3 крат

в) минеральных вод, медицинской стеклянной и оборотной транспортной тары, очков и других предметов оптики, вспомогательных материалов, чистой посуды
приток/вытяжка механическая 0/1 или естественная вытяжка 1 крат

г) ядовитых препаратов и наркотиков
приток/вытяжка механическая 0/3 или естественная вытяжка 3 крат
juzzi
Спасибо за помощь, Вы мне очень помогли.