Полная версия этой страницы:
Расчет отопительного прибора
Здравствуйте, ув.специалисты.
Надо определить поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетного расхода через отопительный прибор от нормального для двухтрубной системы отопления.
По идее в каждый отопительный прибор необходима подача теплоносителя в количестве:
G=Q/(dt*c)
Например: тепловая нагрузка на прибор: 1000 Вт
температурный график: 90-60
Тогда: G=1000/(4,19*(90-60)*3600)=0,0022 кг/с=0,045м3/ч
(правда при этом получается скорость для подводки Ду 15 - 0,012 м/с)
И расход и скорость маленькие.
во всех рекомендациях (которые мне попадались) по расчету отопительных приборов
расходы начинаются с 0,01 кг/с и сказано, что для двухтрубных систем характерный расход~ 0,017 кг/с (60 кг/ч).
Как все-таки правильно определить расход воды через отопительный прибор и определить энтот коффициент?
Расход воды через прибор = (0,86*1000)/(90-60)=28,7 (кг/ч) / 3600=0,008 кг/с
Giedi Prime
10.9.2007, 21:40
верно
dark avenger
11.9.2007, 9:48
Почему температурный график 90/60? Сделай 90/70 .Расход воды через прибор = (0,86*1000)/(90-70)=43 (кг/ч) / 3600=0,0119 кг/с. уже интереснее.
Цитата(dark avenger @ 11.9.2007, 9:48) [snapback]164787[/snapback]
Почему температурный график 90/60? Сделай 90/70 .Расход воды через прибор = (0,86*1000)/(90-70)=43 (кг/ч) / 3600=0,0119 кг/с. уже интереснее.
Хочется добавить,что если это современная индивидуальная система отопления, то отопительный прибор, как и мощность котла надо считать при режиме 80/60 или даже меньше. 90*С для котла - это пик, а для импортных даже 85*С, не нужно насиловать котел...
Цитата
Надо определить поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетного расхода через отопительный прибор от нормального для двухтрубной системы отопления.
а подробнее чей расчетный расход - проектировщика или производителя, нормальный? это как?
испытатель
17.9.2007, 0:48
Вам все правильно рекомендуют. Не занимайтесь ерундой. Коэффициент, учитывающий изменение теплоотдачи ничтожен. Например, для чугунного радиатора, при изменении расхода с рекомендованных 35 кг/ч до 100 кг/ч ЭКМ изменится на 2,37/2,3. Изменение теплоотдачи происходит только за счет изменения средней температуры поверхности. Уменьшая расход, разница температур на входе и выходе увеличивается. уменьшая среднее значение, как следствие-уменьшается и теплоотдача.
Работа ОП на разницах 30 гр. - признак плохой гидравлики и кучи проблем с распределением воды. Не забывайте также о начале сухой возгонки пыли при температурах 90 гр. и выше, что запрещено для многих категорий потребителей. Прислушайтесь к коллегам!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.