Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет требуемой мощности вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex0485
Доброго дня! Хотел бы задать вопрос. tomato.gif
Постановка задачи. Есть стойка управления - закрытый металлический корпус с аппаратурой управления. Температура окружающей среды порядка 30 градусов, в самом помещении - естественная вентиляция - открытая дверь) В стойке температура достигает порой 45 градусов, а отдельные компоненты могут нагреваться вообще до 60. Как рассчитать требуемую мощность вентиляторов, которые будут помещены внутри стойки и брать воздух из окр.среды?
Поискал по интернету - наткнулся на формулу для кондиционеров в помещении. P = объем, который охлаждается*коэф. зависящий от освещенности (30-45) + мощность самой аппаратуры(известна). Но это я так понимаю формула для помещения при комнатной температуре. В этом же случае она не применима? Есть приблизительная формула для охлаждения заданного объема допустим на 10 градусов? Приблизительно и грубо. В литературе находил более громоздкие и точные расчеты, но придется учитывать чуть ли не размер каждой платки, ее форму, передачу тепла между компонентами и т.д. Заранее спасибо, и извиняюсь, если все звучит глупо, не являюсь даже начинающим специалистом.
Flow
1. Какая мощность аппаратуры и размеры помещения?

2. Если ваш вентилятор будет брать воздух из окружающей среды (т.е. комнаты) и выбрасывать его в эту же комнану, то что он сможет охладить? куда денутся избытки тепла?

3.Обдувая платы конатным воздухом вы только улучшите теплообмен между платами и воздухом, что приведет к тому что поверхность плат будет на пару градусов ниже чем сейчас т.е. не 60, а 55 например, - вам действительно это нужно?

Alex0485
Цитата
1. Какая мощность аппаратуры и размеры помещения?

2. Если ваш вентилятор будет брать воздух из окружающей среды (т.е. комнаты) и выбрасывать его в эту же комнану, то что он сможет охладить? куда денутся избытки тепла?

3.Обдувая платы конатным воздухом вы только улучшите теплообмен между платами и воздухом, что приведет к тому что поверхность плат будет на пару градусов ниже чем сейчас т.е. не 60, а 55 например, - вам действительно это нужно?


1. Мощность аппаратуры достаточно маленькая. Ток не более 0,6 А при 220В. Но перегрев происходит из-за фактически отсутствия циркуляции воздуха внутри стойки, плюс не слишком удачного монтажа и расположения аппаратуры. Например концентраторы расположены на полке и расстояние от концентраторов до верхней крышки шкафа примерно 40мм. Сама стойка 2096*630*350. Помещение, думаю, порядка 100 кв.м, но помимо данной стойки находятся другие стойки, стативы и т.д. Расстояние от данной стойки до других порядка метра.
2. На самом деле главное охладить аппаратуру связи и несколько плат, фактически на них и планируется направить вентиляторы. То есть можно и в какой-то мере перераспределить тепло внутри стойки, например чтобы поток теплого воздуха шел на заднюю стенку.
3. Написал выше, да, даже 5 градусов будет значительным улучшением
Flow
Это получается мощность всего 132 Вт? (или я неправильно считаю). Тогда речь идет о локальном перегреве отдельных компонентов на плате. Обычно же для их охлаждения ставят радиаторы и месные вентиляторы как на процессор ПК. Наши формулы тут не подойдут. Рекомендую занятся точными расчетами.

Можно очень грубо попробывать использовать:

L=3.6Q/c(t1-t2)

t2 температура в помещении = 30С
t1 "желаемая" температура внутри стойки = 40С
Q - тепловая мощность выделяемая внутри стойки Вт.
с = 1.2 кг/м3

Получается всего 48 м3/час. - это РАСХОД.
Alex0485
Цитата
Это получается мощность всего 132 Вт? (или я неправильно считаю). Тогда речь идет о локальном перегреве отдельных компонентов на плате. Обычно же для их охлаждения ставят радиаторы и месные вентиляторы как на процессор ПК. Наши формулы тут не подойдут. Рекомендую занятся точными расчетами.

Можно очень грубо попробывать использовать:

L=3.6Q/c(t1-t2)

t2 температура в помещении = 30С
t1 "желаемая" температура внутри стойки = 40С
Q - тепловая мощность выделяемая внутри стойки Вт.
с = 1.2 кг/м3

Получается всего 48 м3/час.


Большое спасибо! Если есть возможность - можно ссылку на формулу, название или книжку какую rolleyes.gif
с - это плотность воздуха?

В любом случае придется охлаждать сами платы, так как напаивать на них никто ничего не будет. А принцип ПК и планируется использовать. Небольшие кулеры.

48 м3/час - это скорость воздушного потока? В некоторых каталогах видел например, Воздушный поток: 77,85 CFM. Это тоже самое? И как скорость можно увязать с мощностью?(просто из приведенных цифр огромного числа моделей не увидел закономерности). Еще раз спасибо clap.gif
Litvinov
Цитата(Alex0485 @ 2.10.2007, 13:54) [snapback]171738[/snapback]
Большое спасибо! Если есть возможность - можно ссылку на формулу, название или книжку какую rolleyes.gif ...

формулу см Приложение Л СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Flow
Цитата(Alex0485 @ 2.10.2007, 13:54) [snapback]171738[/snapback]
48 м3/час - это скорость воздушного потока? В некоторых каталогах видел например, Воздушный поток: 77,85 CFM. Это тоже самое? -


похоже что да, только не скорость, а расход. (CFM - в буржуйских еденицах)

С мощностью он связан через давление (напор) , если вентилятор будет просто дуть в стойку то 30-50Па (Pa) должно хватить.

Anch
Цитата
да, это плотность воздуха

для кого-то может не важно, но с - это теплоемкость воздуха кдж/кг*градус
Anch
наверно 1,2 смутили
Litvinov
Да, 1.2 смутили biggrin.gif
Спасибо, за справедливое замечание.
Всё, пора в отпуск.
Flow
Цитата(Anch @ 3.10.2007, 12:53) [snapback]172093[/snapback]
для кого-то может не важно, но с - это теплоемкость воздуха кдж/кг*градус


Замачание справедливо относительно размерности, но все таки с=1.2 кДж/(м3 С) - там в формуле объемная теплоемкость, это меня и спасло, впрочем как всегда biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.