Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение Индивидуального теплового пункта и Хоз.насосы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Tinka
Помогите определится нужно ли помещение индивидуального теплового пункта, где еще и Хоз.насосы располагаются защищать АУПТ? helpsmilie.gif
AlexStar
нет. Кат. Д.
Tinka
Даже если это помещение находится на территории автостоянки? Это смежное с ней помещение.
AlexStar
Так по нормам должны быть стены противопожарные.
Tinka
По СНиПу (п. 5.3) на автостоянки допускается размещение тех. помещений рядом с автостоянкой. А вот нужно ли в этом помещении в этом случае ставить систему не знаю. Мы всю часть помещений возле автостоянки принимаем как отдельный пожарный отсек с завесами в местах прохода в др отсек. А именно это помещение стоит в непосредственной близости от автостоянки и следовательно в том же пож. отсеке. blink.gif
Vano
Поищите - где то в нормах - в пожарных снипах или нпб есть такая формулировка, если площадь помещений, где требуется АУПТ превышает определенный процент от площади всего здания АУПТ делается во всех помещениях.
OlgaO
НПБ 110-03 п.4
инж323
Само помещение относиться к т.н. мокрым и его не надо защищать.А дренчер на выходе в стоянку нужон, но это из-за стоянки.
Tinka
А почему Вы думаете, что помещение относится к мокрым? Из-за насосов? Значит не нужно ставить сприклера.
А насчет процента защищаемых помещений, так совершенно точно, что защищаем мы практически все. Значит нужно и это пом. защищать?
А завесу ставить на входе в это помещение не нужно, т.к. по СНиПу на автостоянки (п5.8 и 5.3) это помещение можно отнести к смежному служебному и отнести его в тот же пожарный отсек, что и автостоянку.
Что-то я совсем запуталась... bang.gif
Vano
Ваше помещение не с мокрым процессом - а помещение для инженерного оборудования здания - смотрите пункты 4 и 6.
Получается, что АУПТ для него не надо.


НПБ 110-03

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

· категории В4 и Д по пожарной опасности;

· лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

Tinka
Спасибо всем за помощь. Теперь все ясно. Защищать его не будем. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.