Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дизельный нагреватель непрямого нагрева на 840 кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
Только что была тема про самодеятельные зоны подготовки автомобилей к покраске.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21396

Появился и у нас такой вот еще один "самодельщик" bang.gif . Все аргументы за то, что дешевле чем фирменное не получится, и про то, что разрабатывать сушильную камеру мы вам не будем - не возымели действия. Говорит, что готов пойти на любые расходы, поскольку параметры фирменных покрасочных камер его не устраивают по скорости истечения воздуха.
В общем, нужен нагреватель канальный, на воздухообмен 50.000м3/час, на дельту 50оС. Итого 840 киловатт. Солярочная горелка, непрямого нагрева, разумеется.

Подскажите, где такого монстра вообще можно заказать-купить-спросить?

В любом случае проектировать ему покрасочную камеру никто не собирается thumbdown.gif . Вот так вот.
KVS
http://www.kroll.ru/teplogenerators-kanals.php

730 кВт максималка.... Больше не встречал

Вернее 652 кВт...smile.gif
zorik2
Как то в начале 90 годов делал сушку,в Красноармейском районе Донецкой области, для покраски машин одному ну очень упрямому заказчику. Он еще и температуру не помню сейчас но где то под 80 град хотел. Сделал ему с помощью смесительной камеры куда частично подавались и продукты горения. В качестве источника тепла были Бресткие теплогенераторы ТГ-2,5. Главное что задумка заказчика сбылась красил на зависть лучше всех в районе.
XaXoL
А зачем такую дуру искать, можно поставить два поменьше.
И при не большой дельте (+5-+15 на улице) греть только одной.
Александр Васильев
две поменьге с их автоматикой и обвесом выйдут на круг дороже одной. да и система усложняется. имхо
XaXoL
И то правда. Ну тогда еще и нагреватель сконструировать придется.
а по поводу вот ЭТО ГО http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21396
мы пришли к решению делать ему только общеобменку и усьо.
Alex_
Цитата(Александр Васильев @ 10.10.2007, 13:45) [snapback]174881[/snapback]
две поменьге с их автоматикой и обвесом выйдут на круг дороже одной. да и система усложняется. имхо

Зато надежнее и живучее.
Александр Васильев
ок. считаем.
система на 370кВт, подача 50.000м3 в час. дельта получается 25оС. зимой уже работать нельзя, значит это уже не резервирование в полном смысле?
Alex_
Ключевое слово: ПОДМЕС!
Александр Васильев
в режиме окраски автомобиля, когда человек с распылителем находится внутри покрасочной камеры, система работает на 100% прямоток, с прямым выбросом в атмосферу. в режиме сушки - 100% рециркуляция, поддерживая температуру +60оС. где же тут подмес использовать?
Alex_
Сорри, пока отвечаешь, забываешь с чего тема началась... Ну что ж, выбирайте (вместе с заком) нужный уровень резервирования.
Да, неконкурентен он будет по сравнению с теми, у кого сушка на газу.
Александр Васильев
Почему неконкеурентен с тем у кого на газу?
Вы имеете в виду себестоимость кВт тепла? тогда да. Расход соляры у него будет трындец какой.
Alex_
Да потому что газ в 10 раз дешевле. (По паритету теплотворной способности)
Pierburg
www.bensonheating.ru
там до 1МВт есть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.