llitonop
  9.10.2007, 13:05
  
 
  Радиаторы Керми, мощность дана при 90/70. У меня график 80-60. Подскажите как пересчитать мощность пожалуйста.
 
 
 
  Сантехник
  9.10.2007, 13:09
  
 
  Коэф пересчета  = частное от деления температурных напоров в степени зависящей от типа радиатора но можно принять 1,3
 
 
 
  llitonop
  9.10.2007, 13:18
  
 
  получается Q(80/60)=Q(90/70)*((80-60)/(90-70))^1.3 ???
 
 
 
 
  Если вы производите расчет вручную, то вам лучше воспользоваться "Рекомендациями по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы KERMI" ТОО Витатерм (поищите их по сайту, если не найдёте выложу). В рекомендациях есть пункт: Тепловой расчет. Там всё ясно и понятно. Просто при расчете фактического температурного напора подставляете свои данные tн = 80, tk = 60. Составляете на основании этих формул таблицу в экселе и перерасчитываете. Так же можете установить себе программу Данфосс 3.5 (может и новее есть) - открываете - данные - каталог отопительных приборов - находите нужный вам тип радиатора, смотрите его характеристику и там можно менять начальную и конечную температуру теплоносителя и температуру воздуха в помещении. То есть программа сама перерасчитывает температурный напор и расчитывает тепловой поток радиатора.
 
 
 
 
  Для примера расмотрим радиатор KERMI типа ПРОФИЛЬ-КОМПАКТ 11-500-400
При tн=105; tк=70; tв=18 (параметры при испытании) - Qну=534 Вт - (по рекомендациям)
При tн=105; tк=70; tв=18 (параметры при испытании) - Qну=495 Вт - (по программе)
При tн= 80;  tк=60; tв=18 (ваши условия)                   - Qну=398 Вт (по программе)
При tн= 90;  tк=70; tв=18                                           - Qну=437 Вт (по программе)
Коэффициент=398/437 = 0.91
 
 
 
  Сантехник
  9.10.2007, 14:12
  
 
  получается Q(80/60)=Q(90/70)*((70-20)/(80-60))^1.3 
 
 
 
  llitonop
  9.10.2007, 14:22
  
 
  2 А.В. - спасибо!
 
 
 
 
  Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 15:12) [snapback]174412[/snapback]
получается Q(80/60)=Q(90/70)*((70-20)/(80-60))^1.3
Что-то в формуле не то: 70-20 откуда взялось? Попробуйте сами по этой формуле пересчитайте мощность радиатора, посмотрите что получиться.
 
 
 
 
 
  А должно быть вроде бы вот так:
Q(80/60) = Q(90/70)  *   {   [(90+70)/2-20]   /   [(80+60)/2-tв]  }^1.3
где   [(90+70)/2-20] - номинальный температурный напор
        [(80+60)/2-tв] - разность температуры воды в приборе и окружающего воздуха
 
 
 
  Сантехник
  11.10.2007, 11:05
  
 
  Все б хорошо в вашей формуле за одним но досадным исключением при переходе на параметры 80 - 60 теплоотдача уменьшается и коэф д.б. меньше 1 , перед тем как заслать что то на форум я обычно считаю на калькуляторе так в моем расчете коэф был 0,79 с копейками жаль что вас это не устраивает
 
 
 
 
  Я привел формулу для расчета мощности, которую нужно будет искать в каталоге.
А так, вы конечно, полностью правы.
Заметьте, если поставить степень не 1,3, а минус 1,3, то у меня тоже получается 0,79... =)
p.s. извиняюсь, что неправильно сформулировал свою мысль (а уж если быть совсем честным, конечно, не свою... все уже давно придумано до нас)
 
 
 
  synthesis
  11.10.2007, 15:38
  
 
  Может понадобится. Выдержка из РЕКОМЕНДАЦИЙ.
 
 
 
  Сантехник
  11.10.2007, 16:09
  
 
  Самый точный из мне известных пересчет изложен в справочнике Староверова учитывает и массовый поток по радиатору. То же дано и в рекомендациях производителей. Там же даны показатели степени для различных отопительных приборов.  Когда считал в экзеле включал итерации и устанавливал интевал сходимости скажем 0.001. А так в лоб это слишком приближенно. Хотя некоторые наши девушки просто экстраполируют и говорят что еще никто не жаловался.
 
 
 
  испытатель
  11.10.2007, 23:04
  
 
  Чего тут обсуждать? Курсовая студента! "Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. под ред. Б.М.Хрусталева." Раздел общая теплоотдача от нагретых поверхностей. В расчете  изменения теплоотдачи определяющие - средняя температура нагретой поверхности и температура в помещении. Тривиальная апроксимация.
 
 
 
  Kermi_Vasily_Zuykov
  22.8.2012, 17:47
  
 
  Есть расчетные таблицы в Эксель от производителя. я ими обычно пользуюсь.
 
 
 
 
  Цитата(Kermi_Vasily_Zuykov @ 22.8.2012, 17:47) 

Есть расчетные таблицы в Эксель от производителя. я ими обычно пользуюсь.
Это слишком просто, неинтересно.
 
 
 
 
  kirillmart1
  21.10.2014, 12:05
  
 
  Добрый день! Подскажите как посчитать тепловой поток для различных параметров теплоносителя?? 80/60, 70/50 допустим и т.д. Тепловой поток оборудования рассчитан на температуру 150/70.
 
 
 
  Катеринка
  5.7.2020, 16:15
  
 
  Здравствуйте,  поделитесь пожалуйста узлом подключения радиатора Kermi FTV (стальной панельные радиатор с нижним подключением) 
 
 
 
  eugene.raynor
  5.8.2020, 0:30
  
 
 
 
 
  Цитата(eugene.raynor @ 5.8.2020, 0:30) 

Попробовал посчитать по-своему, и у меня тоже получилась степень 1,3. 
  
 
 
  santexnik1
  14.2.2021, 10:46
  
 
  Здравствуйте!
Скажите, правильно ли я понимаю суть?
Есть актовый зал, в котором надо оставить все радиаторы с трубами МС140 (500 мм) и подключить в новом ИТП с новым температурным графиком. 
Проверив теплопотери зала, получается 65 кВт. 
НО пересчитывая теплоотдачу секций радиаторов, получается следующее:
Беру 160 Вт/секцию. Источник: 
https://cotlix.com/sravnenie-teplootdachi-r...orov-otopleniyaНовый температурный график 70-50 градусов. В помещении принимаю +20. Тогда температурный напор 70+50/2-20=40 градусов.
ПО таблице коэффициент для 40 градусов 0,48. Умножаю 160х0,48=76,8 Вт/секцию.
В помещении 12 радиаторов по 15 секций. Получается 76,8х12х15=13824 Вт= 13,824 кВт.
То есть разница 65/13,824=5 раз. Что делать в такой ситуации? Принимать мощность по теплопотерям, тем самым увеличивая расход?
 
 
 
 
 
  Надо площадь теплообмена увеличить, т.е. количество секций радиаторов.
На графике 70-50 по сравнению с 95-70 не  в 5 раз больше будет.
 
 
 
  santexnik1
  14.2.2021, 11:13
  
 
  Цитата(Neowise @ 14.2.2021, 11:11) 

Надо площадь теплообмена увеличить.
Видимо теплопотери изначально были неправильно посчитаны. В помещении сейчас холодно. Как я понимаю, ставить теплообенник на 65 кВт бессмысленно, так как мощность никак не увеличить за счет расхода воды и близко до расчетного значения 65 кВт из-за малого количества секций?
 
 
 
 
 
  Цитата
Видимо теплопотери изначально были неправильно посчитаны.
Похоже на то.
...
Попробуйте расход увеличить , если нет других вариантов.
Но эффект от этого небольшой.
 
 
 
 
 
  Цитата
На графике 70-50 по сравнению с 95-70 не в 5 раз больше будет.
На графике 70-50 процентов на 60 надо больше площадь  радиаторов по сравнению с 95-70
Увеличение расхода воды в пределе может дать процентов 30, т.е. приблизить к графику 80-60
 
 
 
 
 
  ну как небольшой, был 0,48, станет 0,65 - 35% прибудет
 
 
   