Полная версия этой страницы:
нужна помошь
Первый раз сталкиваюсь с балансировочными вентилями.
Мне надо уровнять гидравлику на отопление.
По гидравлике перепад 21,57-20,12=1,45 м.в.ст. на трубе Ду100
Балансировочных клапанов в продаже много и все разные.
Как правильно выбрать?
Нужен ли расчет?
Посмотрите например на www.oventrop.ru или www.danfos.ru
Один из возможных вариантов:
ручной балансировочный фланцевый клапан типа MSV-F фирмы Danfoss. Конкретный клапан можно подобрать по его пропускной способности Kvs, зная расход проходящей через клапан среды и потерю давления на клапане. На тепловом портале Danfoss (www.heating.danfoss.ru) можно скачать каталог балансировочных клапанов, их паспорта и техническое описание в формате PDF. Там Вы найдете подробную информацию о подборе клапанов с использованием простой формулы или специальной диаграммы.
Если же Вас пугает цена 500 euro за балансировочный клапан Ду100, то лучше шайбу поставьте.
отчего ж только Данфос можно еще Ари-Астру поставить она думаю подешевле будет подбор на фирме могут сделать по вашим параметрам
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.