Компенация местных отсосов
Вован (Киев)
22.10.2007, 12:31
Здраствуйте! Есть поликлиника с лабораторным отделением из 4 помещений! По нормам приток 145 , вытяжка 345! Плюс технологи в трех помещениях дали вытяжные шкафы с расходом воздуха 800 кубов от каждого! Причем периоды работы этих зонтов неизвестны! Как лучше компенсировать воздух, который уходит на местные отсосы? не делать же к каждому шкафу свою приточку с одновременным включением с местным отсосом....
Странная Белка
22.10.2007, 12:48
Говорите Заку: или Вы, уважаемый Зак пишите мне в ТЗ как у Вас работают шкафы, или я Вам подаю в помещение постоянно скока там получается на компенсацию, т.к. мне не жалко, а за тепло и электричество Вам платить".
Tema219
22.10.2007, 15:35
так что вова, мой вариант тебе не понравился? а еще неплохо было б потребовать у технолога снизить количество воздуха.
Вован (Киев)
22.10.2007, 16:22
Решили мы с технологом что возьмем коефициент одновременной работы 0.7 и сделаю приточку на 1680 кубиков для компенсации. Больше инфы не выудишь.
Giedi Prime
22.10.2007, 16:26
Не, ну технологи же дожны знать, как часто будут использоваться эти зонты. Их трясти надо.
А если вентилятор поставить, который на разных режимах может работать - ну, системєйровский КТ-КЕ какой-нибудь? И когда включается зонт, то вентилятор переходит на другую мощность. Конечно, автоматика при этом будет сложная.
Вован (Киев)
22.10.2007, 16:39
Спасиб за совет!

Подброшу наверное автоматчикам еще немного проблем!
Giedi Prime
22.10.2007, 22:40
И обвязывать по воде надо будет, наверно, 3-ходовым на подмес. Количественное регулирование теплоносителя, думаю, не подойдет.
Вован (Киев)
23.10.2007, 9:29
У нас електрокалориферы
Giedi Prime
23.10.2007, 18:28
Ну, тогда ваще красота!