dark avenger
Вопрос. Прсчитал мощность ГВС на коттедж согласно СниП 2.04.01-85*Qгвс = 26,7 кВтч. Но заказчик уже приобрел котел...Как это обычно бывает в записку к проекту нужно вписывать меньшее значение..Можно ли выбрав бойлер на 300 л поделить данное значение 2. Обосновать человеку если он готов ждать нагрева до 55 гр 300л воды в течение двух часов -то можно задействовать только 1/2 мощности??Или настаивать на своем? bang.gif
ssn
а накопительные ёмкости? (проточные напорные) ceteterm..
дорого правда

dark avenger
Здесь вариантов тоже нет...Бойлер косенник Junkers SO 200-1 c максимальной тепловой мощьностью змеевика 24.8 кВт. соответственно с насосом на рец.ГВС и насосом греющего контура.
ssn
ну.. и в схему ГВС включить проточный бак накопительный
Сантехник
Вы гляньте в СП по одноквартирным жилым домам имхо там говорится что при емкостеых бойлерах надо брать максимальночасовой расход а не максимальный секундный, не теплообменник же.
jota
Мне кажется проблемы вообще нет. Бойлер ёмкостной аккумулирует достаточно горячей воды. По подключению к котлу имеет приоритет перед системой отопления. Ну остановится отопление на пол часа, а то и меньше (зависит от гистерезиса и времени найбольшего расхода). Больше будет только при первмчном нагреве.
Есть ещё способ - поднятие температуры в бойлере до 70-75*С с последующим термостатным 3-ходовым смесителем до 55*С. Заодно и дезинфекция. Реальное количество накопленного тепла, и как следствие количество гор. воды возрастает пропорционально - тогда можно использовать таймер который даст разрешение на зарядку бойлера н.п. когда все на работе
Следующий способ - ограничение протока через бойлер балансовым вентилем. Мощность змеевика это номинальная возможность бойлера. Кто мешает подстроить его производительность под котёл.
Но, ещё раз повторяю - никогда не складываю арифметически мощности на отопление и ГВ ёмкостного бойлера - исключение скоростной и то не всегда. Жертвую отоплением - там большая инерция и никто не чувствует (насос то всё время гонит воду через систему)
Способов есть множество. Гораздо хуже, когда завышена мощность котла и горелка не модулируемая - частые циклы включения-выключения котла, снижение КПД и срока службы, тепловые волны от приборов отопления и т.д...