Пожалуйста, помогите расставить неподвижные опоры. Присоединяюсь к сущ теплотрассе 159х4.5 но возможно буду ее перекладывать, где она идет и где на ней неподвижка сказать никто не может... Параметры 95/70 градусов С.
Еще возникли сложности, будет ли самокомпенсация на участке от камеры до ввода в здание...какую применить расчетную формулу из Николаева?или считать, что трасса идет под углом 90 градусов?
а есть вероятность того что на трассе установленны сальниковые компенсаторы или нет? (В случае их применения должны быть тепловые камеры для их обслуживания)
Нет сальниковых компенсаторов точно.
два тупых угла (по 140 градусов), скорее всего там только те неподвижки, что вы обозначили. Т.к. зажимать неподвижкой м/у тупыми углами вряд ли бы стали. Вообще-то угол больше 120 не считаем на сасмокомпенсацию.
Хотя длины небольшие и параметры тоже (95 градусов) так что и усилия с перемещениями вряд ли достигают пределтьных величин, но если предстоит перекладка, то может запроектировать изменение трассировки с одним углом поворота 90 градусов
А на участке от УТ-1 до УТ-2, сразу за УТ-1 еще неподвижка должна быть (z-образный компенсатор)
Т.е. неподвижек должно быть 4 шт? Я то считала, что z-образник - зажат неподвижками Н1 и Н3. или этого недостаточно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.