Гость_Дмитрий
Глубокоуважаемые коллеги!

Вопрос к умным людям. Вытяжка от технологического оборудования врезана через обычный (не огнестойкий) клапан в систему дымоудаления коридора. Один из западных ГИПов (воплотивший в жизнь данный проект) "парит" меня, что это не противоречит СНиП 2.04.05-91. Рассудите нас люди добрые. Или он чудак на букву "М" или я. СНиП пунктом 5.4 глаголет: "Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением."
Каковы Ваши мнения? Ясно, что проект уже менятся не будет. Хочется выяснить только на счет того, кто из нас чудак! tomato.gif
Василич
Что-то я не понял?
Врезка от отсоса в систему дымоудаления? Она же работает раз в жизни.
Т. е. естественная вытяжка от отсоса? А сопротивление системы дымоудаления.
Я вообще ничего не понимаю.
А почему СНиП 2.04.05-91*, а не 41-01-2003?
Гость_Дмитрий
Клапан системы дымоудаления (закрытый в нормальном положении) ниже врезки. В верхней части воздуховода дымоудаления (перед крышным вентилятором дымоудаления)-просто жалюзи. При влючении вытяжки жалюзи открываются, вентилятор вращается от потока теплого воздуха. Поскольку клапан дымоудаления закрыт - в помещение воздух с вытяжки не поступает.

При пожаре (не дай Бог конечно) неогнестойкий клапан вытяжки закроется (т.к. отключится подача электроэнергии). Вот только сколько он выдержит высокую температуру? Раскрывшись, он обеспечит вытяжку из технологических помещений. Налицо факт распостранения пожара. ph34r.gif
ppd
На редкость непрофессиональное решение, противоречащее как любому из вариантов СНиП "ОВиК", так и здравому смыслу!!!
Daska
Такую чушь встречаю не впервый раз, хотелось бы узнать куда смотрят пожарники, которые по-идее проверяют здания, и вообще какие идиоты так гениально использую СДУ
Valentinium
biggrin.gif Пожарники - только жуки, а люди - пожарные. Да, а по поводу врезки "гениально" придумано newconfus.gif
vent
Господа! Теперь после недолгого затишья - "самое смешное": воздуховоды для вытяжек проложены (просто не подключены), отверстия в кровле (с выхлопными свечами) имеются. И вместо этого - врезка в дымоудаление.

Итог - летом планирую подключение по нормальной схеме и ремонт короба воздуховода дымоудаления.