Цитата(Лена @ 1.11.2007, 18:05) [snapback]184363[/snapback]
Ну что тушить? Жилье. На лестничных клетках установлены ПК,по два на этаже (2 стр.х2,2 л/с). В общем все по СНиПу выбрано и соблюдено. Но так как высота здания до 50 м,то сделала сухотруб с выведенными на фасад патрубками для пож.машин. А экспертиза требует еще этот сухотруб подключить к водопроводу внутреннему. Мне самой это странно.Вы слышали про такое?
Было бы странно еслиб не требовала))
чтоб применить сухотрубную схему как у вас, т.е. не зависящую от внутреннего водопровода, нужно круто это дело обосновать..
Чтоб применить сухотруб и запитать его от внутр водопровода, надо сначало понять какие плюсы в таком сухотрубе вы поимеете!! а потом подумать как это все устроить, ибо у вас выходит 100% система АПТ..
2.2 - это почти как 2.6 ??? 50ый пож. кран веть??