Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор скорости на вентилятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Irina-84
Здравствуйте!!! rolleyes.gif
Подскажите пожалуйста можно ли поставить регулятор скорости REE2(Systemair) на вентилятор CF315(SHUFT)?
Василич
РАЗРЕШАЮ!
Xaron
Можно.
Данные вентиляторы предусматривают тиристорную регулировку производительности
Dima
Mожно наверное REE 4
Xaron
Цитата(Dima @ 9.11.2007, 14:56) [snapback]187959[/snapback]
Mожно наверное REE 4

Можно и REE1 поставить (ток у вентилятора 0,71А)
marmotte
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужен ли трансформатор к вентилятору или на пром объектах такие вентиляторы на прямую подключают?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
А вы себе ответьте - Вам переменные режимы работы нужны? И ответ на Ваш вопрос сам проявится.
ivan-l-ing
Не нафиг не нужно.
Кстати...
вентилятор дует 25000кубов с напором 1500па и в фильтре скорость слишком большая получается (и вентилятор что во взрывозащите?).
Да и как-то хотелось бы посоветовать глушители с двух сторон ставить.
olg2004
marmotte

к ВЦ с двигателями АИР вообще трансформатор не подойдет

кстати нафига вентиляторам регуляторы скорости? что так сейчас в институтах учат?
Александр Васильев
Мы на ВЦ шки ставим частотники

вот описание.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Megaladon
Цитата(marmotte @ 16.12.2007, 11:53) [snapback]202305[/snapback]
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужен ли трансформатор к вентилятору или на пром объектах такие вентиляторы на прямую подключают?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Регуляторы скорости вентиляторов ставят:
1. если необходимо изменить расход в процессе работы системы (например при загрязнении фильтра можно включить последнюю скорость)
2. Если напор вентилятора существенно превышает характеристики сети. в этом случае регуляторм можно настроить переразмеренный вентилятор на необходимый напор
Wiz
Да и плавный пуск никому не помешает.
ivan-l-ing
Ага и заодно пробежаться по дросселям и регулирующим решеткам, тоже их отрегулировать дабы все в норме было.
Посмотрите вентилятор - такой отстой да еще и во взрывозащите - производство 100%, его напор продавит любое загрязнение на фильтре. Регулирование делать нет смысла и дорого. Кнопочку вкл/выкл
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.