Здравствуйте!
На котле КВГМ-50 с 2 горелками РГМГ-20 после реконструкции газопроводов установили фотодатчики ФД. На правой горелке(если смотреть с фронта котла) проблем нет, а на левой фотодатчик ловит пламя запальника, а должен только пламя основной горелки РГМГ-20, так как потоком дутьевого воздуха пламя запальника закручивает вправо, как раз на фотодатчик. Вопрос к специалистам: куда перенести фотодатчик? bang.gif
glan5
Если автоматика позволяет игнорировать этот сигнал, то и не надо переносить фотодатчик Пусть себе сигнализирует, у нас такое есть (АМАКС). Если нет, то надо лезть в котел и изнутри по месту прикинуть. Там много железа и провести трубу не просто.
Кстати, может просто сузить угол захвата, т.е. удлиннить трубу в которой стоит датчик?