Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водовод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
rinatbay
Помогите плз! biggrin.gif Можно ли прокладывать одну ветку водопровода диам.150 от источника до потребителя? Потребитель- ж\д станция, 6 км от источника, резервуар чистой воды не предусмотрен. helpsmilie.gif
OlgaO
Цитата(rinatbay @ 14.11.2007, 16:23) [snapback]189771[/snapback]
Помогите плз! biggrin.gif Можно ли прокладывать одну ветку водопровода диам.150 от источника до потребителя? Потребитель- ж\д станция, 6 км от источника, резервуар чистой воды не предусмотрен. helpsmilie.gif


rinatbay, понять что Вы спрашиваете практически невозможно.
Если Вы прочитаете СНиП 2.04.02-84 глава 7, то, надеюсь, поймете сколько напорных линий нужно в Вашем случае.
Cus
Если хозпитьевой то можно, проверить судя по всему нужно чтобы объем в воды в трубе сменность имел ....
andrey R
Цитата(Cus @ 14.11.2007, 16:37) [snapback]189786[/snapback]
судя по всему нужно

А судя по СНиПу? biggrin.gif
rinatbay
По снипу можно в одну линию, если диаметр не более 100. а у меня 150.

Я понимаю, что нужно делать две линии или одну линию с резервуаром в конце водовода. Но я хочу проложить в одну линию без резервура. Как мне это обосновать?
Cus
Да по СНиПу не более 100 мм rolleyes.gif недоглядел.
Тогда нельзя! Сами все знаете а спрашиваете.
civic
Цитата(rinatbay @ 14.11.2007, 16:49) [snapback]189799[/snapback]
По снипу можно в одну линию, если диаметр не более 100. а у меня 150.

Как мне это обосновать?


Взять 100 с обоснованием, что можно по СНиПу
rinatbay
если возьму 100 то требуемый напор превысит гарантийный.
andrey R
Цитата(rinatbay @ 14.11.2007, 16:49) [snapback]189799[/snapback]
я хочу проложить в одну линию без резервура.

А можно полюбопытствовать, зачем хотите? Шо б им там жизнь мёдом не казалась? smile.gif
civic
Цитата(rinatbay @ 14.11.2007, 16:54) [snapback]189811[/snapback]
если возьму 100 то требуемый напор превысит гарантийный.

С увеличением сопротивления на 6 км
Это как?
Cus
на станции насосы поставить и тянуть сотку rolleyes.gif
sonsumerek
это видимо какая-то шутливая тема... я даже слов не могу найти что бы серьезно ответить
rinatbay
Если авария на водопроводе ну и посидят сутки без воды пока отремонтируют. rolleyes.gif Потребителей немного всего 200 человек обслуживающего персонала.
civic
Цитата(rinatbay @ 14.11.2007, 17:38) [snapback]189853[/snapback]
Если авария на водопроводе ну и посидят ...


В время пожара на станции
rinatbay
Цитата(civic @ 14.11.2007, 18:43) [snapback]189855[/snapback]
В время пожара на станции

Противопожарный водопровод раздельный из резервуаров на станции. А я про хозпитьевой говорю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.