  В тепловом пункте необходимо установить пластинчатые теплообменники
Нагрузка примерно 0,87 МВт. Я планирую поставить 3 теплообменника на 100 % нагрузки + 1 резервный на 33,3% нагрузки. Разрешается ли или запрещается так делать.
На ГВС нагрузка 0,082 МВт планирую поставить 2 теплообменника по 100% нагрузки каждый. Вопрос тот же.
С уважением.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  18.11.2005, 17:09
  
 
  ? Зачем так усложнять?
Основная задача - ГВС 55 град С и отопление 95 - 70 град С....
А почему не один на отопление и один на ГВС?
 
 
 
 
  Задача заказчика (посредника).
цель-чем дороже тем лучше.
 
 
 
 
  Цитата(asl @ Nov 18 2005, 17:43 )
Задача заказчика (посредника).
цель-чем дороже тем лучше.
 Эх, побольше бы таких заказчиков (посредников)...  А то все больше наоборот.
 
 
 
 
 
  СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка двух параллельно включенных водоподогревателей в каждой ступени горячего водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд может предусматриваться только для производств, не допускающих перерывов в подаче горячей воды.
При установке для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели не предусматриваются.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели Расчетная производительность резервных водоподогревателей должна приниматься в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.
 
 
 
 
  Да СП есть СП. Но если заказчик желает иметь больший запас. Почему бы не пойти ему навстречу.
 
 
 
  ShaggyDoc
  21.11.2005, 13:37
  
 
  Цитата(asl @ Nov 21 2005, 15:49 )
Да СП есть СП. Но если заказчик желает иметь больший запас. Почему бы не пойти ему навстречу.
 "Пойти навстречу" - будет прямое нарушение норм и необоснованные затраты. Даже если заказчик так хочет.  Прямой повод для экспертизы выдать отрицательное заключение. Это как раз входит в ее компетенцию. А несколько таких заключений могут привести к отзыву лицензии. Заказчики за вас заступаться не будут.
 
 
 
 
  Сергей А.
  21.11.2005, 14:12
  
 
  Задача заказчика-посредника может не совпадать с задачей  истинного (конечного или начального, как хотите) заказчика.  Решайте, кто для Вас важнее. А экспертиза контролирует стоимость для бюджетных объектов, на усложнение может и не обратить внимание, тем более если это прописано в ТЗ заказчика (может, у него есть для этого технологическое обоснование, хоть и сомнительно – будь нагрузка в 10 раз больше, можно предположить поэтапный ввод или частичные нагрузки). Ваша формулировка: «… 3 теплообменника на 100 % нагрузки + 1 резервный на 33,3% нагрузки» - это 4х33,3% или нечто другое? 
Общий вопрос –  известны ли случаи отзыва лицензии за такие решения?
 
 
 
 
  Цитата(Сергей А. @ Nov 21 2005, 14:13 )
... - это 4х33,3% или нечто другое? 
...
 Абсолютно верно.
 
 
 
 
 
  Кстати говоря. Закзчик желает заменить старое оборудование (трубчатые теплообменник) и всю обвязку. На новое с соответствующей автоматизацией и провести это все как ремонт. Какие у него вместе со мной могут возникнуть проблемы.
 
 
 
  Сергей А.
  22.11.2005, 9:39
  
 
  Это уже не ремонт, а реконструкция (хотя по бухгалтерии может быть и ремонт). Правильно (если это МОЭК) получить ТУ на реконструкцию без изменения мощности. Соответственно появляется согласование – их и Ростехнадзора. Кто эксплуатирует? Если сам заказчик, проще.
 
 
 
 
  Уважаемы коллега сбрасывайте на e-mail- goune@danfoss.ru параметры для Ваших теплообменниок и я вам посчитаю и скажу цену по ним
 
 
 
 
  Кто о чем а вшивый о бане
еще не разобрались сколько ставить а Данфосс уже продает
просто умора
А так нужно взять задание от заказчика и ____ вперед
 
 
 
 
  Цитата(asl @ Nov 21 2005, 16:26 )
Цитата(Сергей А. @ Nov 21 2005, 14:13 )
 ... - это 4х33,3% или нечто другое? 
...
Абсолютно верно. 
 Тогда у Вас, на самом деле, большим запасом и не пахнет. Просто "дробите" теплообменники. Вот если бы 6 х 33,3% ...
Вариант как в СП
Цитата
два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
может оказаться не дороже...
 
 
 
   