Полная версия этой страницы: 
Опоры неподвижные
  
 
 
  Ув. знатоки! В проекте применяется бесканальная 4-х трубка. Может кто-нибудь подсказать по поводу неподвижной опоры. Ужас как не хочется подключать КЖ и пр. спецов, а у производителей только на 2 трубы.
 
 
 
 
  вот и сделайте по две трубки,
 какая разница две или четыре 
 
  
 
 
  У ТВЭЛ щит уже с завода поставляется.
А у других продаётся поштучно "Элемент трубы с металлической пластиной", который называется "Неподвижная опора". На объекте эти "штучки" (хоть две, хоть четыре) заливаются большим бетонным щитом. 
Завтра монтажную схемку выложу для примера.
 
 
 
 
  А какие опоры нужно применять при открытой прокладке, если грунты мягкие, УГВ -0.30м.?
 
 
 
 
  при наземной прокладке обычно делают бетонную опору с закладными, к закладной крепят обычную неподвижку...
а зачастую  выставляют под трубу фундаментный блок и к его закладным приваривают неподвижку
можно металическую конструкцию с фундаментом а к ней уже неподвижку варят
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.