Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нормы по уровнюСО2 в помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Gurin
Появились ли нормы по уровню СО2 в помещении?
Василич
Ну не знаю как у вас, а у нас они и не пропадали...
Gurin
Ну и какие у вас?
Василич
Ну хотя бы ГОСТ 12.1.005-88 "ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
Вообще он для ОВшника один из основных.

Хотя поправлюсь, если вы имели ввиду ПДК в воздухе рабочей зоны, то она действительно не установлена, однако цитирую ГОСТ 8050-85 "ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ГАЗООБРАЗНАЯ И ЖИДКАЯ"


2.1. Требования безопасности

2.1.1. Газообразная двуокись углерода - газ без цвета и запаха при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст), плотность - 1,839 к/м3.

Жидкая двуокись углерода - бесцветная жидкость без запаха.

Жидкую двуокись углерода выпускают двух видов: высокого давления от 3482 до 7383 кПа (критическое давление) при температуре от 0 °С до 31,05 °С; низкотемпературную - от 3482 до 518,6 кПа (тройная точка) при температурах от 0 °С до минус 56,5 ?С.

Двуокись углерода нетоксична, невзрывоопасна.

2.1.2. Предельно допустимая концентрация двуокиси углерода в воздухе рабочей зоны не установлена, при оценке этой концентрации можно ориентироваться на нормативы для угольных и озокеритовых шахт, установленные в пределах 0,5 % (об.) или 9,2 г/м3.

По степени воздействия на организм человека двуокись углерода относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

При концентрациях более 5 % (92 г/м3) двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека, так как она тяжелее воздуха в полтора раза и может накапливаться в слабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках, а также во внутренних объемах оборудования для получения, хранения и транспортирования газообразной, жидкой и твердой двуокиси углерода. При этом снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья.
_____________________________________

Вобщем 0.5% разумный предел
Gurin
Как я понял есть теперь на ПДК CO2 в рабочей зоне ГН 2.2.5.2100-06
Но не ясно как соотнести наши гигиенические нормы с американскими, где предельно допустимая норма в воздухе помещений не должна превышать 1000 ppm, а например в Финляндие 1200 ppm? Как специалист, не подскажите?
Это при условии, что внешний уровень должен быть 0,035-0,04 ppm. Что в наших городан не достижимо. Я мерял уровень СО2 в Москве. Даже не в самых худший день, т.е. когда безветрие и жара, уровень СО2 достигал 900 ppm.
Кстати американцы уже перестали считать уровень СО2 в помещении как критерий работы вентиляции, именно по этому и снижены нормы по воздухообиену до 30 м3/ч.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.