Внутренний блок прецизионика
Bеликий
30.11.2007, 15:20
Уважаемы коллеги, у меня вот такой вопрос....
Сделали проект кондиционирование двух серверных, в каждом помещении по три прецизионника (два рабочих один резервный), конденсаторные блоки установленны на кровле здания. Высота установки 77 метров от земли, то есть уровень 22 этажа. Все конденсаторные блоки снабжены зимним комплектом (до -40С).
Сейчас позвонили те кто это всё монтировать будут и высказали слудующее, что там сильный ветер (высота большая) и блоки могут встать по давлению. Как Вы думаете такое в принципе возможно?
вот из чего состоит низкотемпературный комплект
3) Жидкостный ресивер
4) 2-х ходовой регулировочный клапан
5) Обратный дифференциальный клапан
6) Предохранительный клапан (встроенный)
7) Запорный клапан (встроенный)
В принципе сильные ветер может "запереть" вентилятор обдува конденсатора. Тогда машинка встанет.
Похожую задачу сейчас решаю с помощью промежуточного теплообменника пропилен-вода, сухих градирен и мультисплитов. Суммарные круглогодичные теплоизбытки 0,5 мВт.
В общем не верю я в зимний комплект. Будет срабатывать защита по давлению конденсации при низких температурах нар. в-ха и отсутствии каких либо укрытий. А сервера дорогого стоят. В вашем случае похоже надо укрытие продумывать.
Расстояние 77м ???? Может лучше чиллер? Прецизионные есть и на воде 7/12*С и с калорифером на отопление и с резервным электро...
Bеликий
30.11.2007, 17:01
Чиллер нельзя... воду в серверную гнать не хотелось бы... 77 метров уровень установки конденсаторов, а внутренние блоки на уровне 45 метров.
2 kornkorn
Цитата(Vik @ 30.11.2007, 15:32) [snapback]196920[/snapback]
В принципе сильные ветер может "запереть" вентилятор обдува конденсатора. Тогда машинка встанет.
Сделайте экран из поворотных жалюзи. Идея о закрывающихся жалюзях не нова (см. вложение) - это как вариант уменьшения ветрового давления на вентилятор наружного блока по ветровому датчику; например электропотенциометрического анемометра или датчика давления "0-10 V". Или попробуйте рассмотреть возможность изменения направления ветрового потока (при помощи опять же экранов) по флюгеру
Вобщем пахнет ювелирной работой...
Volander
3.12.2007, 10:54
А если поставить конденсаторы с вертикальным выдувом? тогда вентиляторам будет вреден только воздух, который направлен сверху вниз, а это не так часто происходит по идее.
Цитата(Volander @ 3.12.2007, 10:54) [snapback]197581[/snapback]
...конденсаторы с вертикальным выдувом?
Наверняка такие и стоят, но всё-равно...на кровле 22-го этажного здания и расчетной скорости ветра 30 м/с давление будет 1,85 кг/м2...скорее всего турбулентность сведет вентилятор с ума по-любому
А, вот заставить эту турбулентность начаться раньше, так сказать до наружного блока и скажем повыше за счет экранов - думаю, выход...
Цитата(kornkorn @ 30.11.2007, 18:20) [snapback]196908[/snapback]
вот из чего состоит низкотемпературный комплект
3) Жидкостный ресивер
4) 2-х ходовой регулировочный клапан
5) Обратный дифференциальный клапан
6) Предохранительный клапан (встроенный)
7) Запорный клапан (встроенный)
лучше схему выложите.
Цитата(kornkorn @ 30.11.2007, 17:01) [snapback]196984[/snapback]
Чиллер нельзя... воду в серверную гнать не хотелось бы... 77 метров уровень установки конденсаторов, а внутренние блоки на уровне 45 метров.
Судя по "бы" пока еще возможность все спасти есть. И перепад высот огромный, и ветер задувать будет, и никакой низкотемпературный комплект не спасет. На этом фоне "вода в серверной" это то, о чем вы мечтали.
Volander
4.12.2007, 10:22
Поставьте тогда водоохлаждаемые прецизионники в соседнем помещении, а воздух направьте по воздуховодам. И места в серверной будет навалом, и воды не будет в серверной, если какая протечка. А вообще, для сильно загруженных маш. залов(0,2-1Мвт) воду уже применяют во всю.
Проект выпустили, монтируют уже, прецизионники должны придти уже, так что изменить, что либо уже не получится.
Вот схема из чего зимний комплект состоит, то что жирным выделено это, что мы заказали..
BW OPTION:
1) Испаритель
2) Конденсатор
3) Жидкостный ресивер
4) 2-х ходовой регулировочный клапан
5) Обратный дифференциальный клапан
6) Предохранительный клапан (встроенный)
7) Запорный клапан (встроенный)
8) Сифон в начале вертикального участка подающей линии
9) Петля через каждые 5 метров
10) Уклон 1 см на 1 м горизонтального участка подающей линии
11) Обратный клапан(1) (Устанавливается на нагнетании компрессора)
12) Саморегулирующийся нагревательный кабель(1) (Устанавливается вокруг жидкостного ресивера)
13) Предохранительный термостат (1)
14) Теплоизоляция ресивера (1)
15) Вариатор скорости вращения вентилятора (установлен во внутреннем блоке)
(1) Материалы устанавливающиеся при наружной температуре от –30°C до –60°C или при длительной остановке
Блоку будут установлены с горизонтальным выбросом над наружной решеткой...(см. фото).
Вспомнил. У нас ребята на севере где-то заносили всю эту прелесть, а главное линию перепуска (кроме конденсатора), в помещение, тогда шансы появляются. Можно спать спокойно.
Цитата
схема из чего зимний комплект состоит, то что жирным выделено это, что мы заказали.
не вижу выделенного. всё одинаковое. а где подписи функциональных узлов?
что такое 4, 5, 12, 13, 14? и где конструктивно всё находится - на крыше, в корпусе конденсатора?
Я редактировал сообщение, ошибся сначала не на ту кнопку нажал.
Планируется устанавливать на улице, но когда всё это придёт можно и в помещении, просто размеров ресирверов никто не знает и я не уверен, что они под фальшпол или фальшпотолок поместятся.
что такое 4, 5, 12, 13, 14?
4) 2-х ходовой регулировочный клапан
5) Обратный дифференциальный клапан
12) Саморегулирующийся нагревательный кабель(1) (Устанавливается вокруг жидкостного ресивера)
13) Предохранительный термостат (1)
14) Теплоизоляция ресивера (1)
я там на верху ещё своё сообщение отредактировал... там фото ещё прикрепил.
при правильной настройке 4, 5, 15 все будет работать корректно. ветер особо мешать не будет. но если возможность разместить все, за исключением конденсатора, вблизи и на одном уровне с внутренними блоками в помещении - тогда можно смело выкинуть п.15 и включить вент на постоянную работу. всё будет ок и настроить будет проще.
Большое спасибо всем кто откликнулся, особенно LordN.
С утра хоть одна хорошая новость))))
а вообще, Mark-off как-то выкладывал реальную схему обвязки, коя будет пахать всегда и при любых условиях на улице.
Перепад 32 метра...
После запуска не помешает измерить температуру на выходе ресивера и входе в ТРВ