Подскажите,пожалуйста,расчитываю утепление для наружных ограждений. При наружной температуре -47 у меня получилось кровля-толщина 300 мм утеплителя,для наружной стены 200 мм,это нормально?просто никогда для северной зоны не рассчитывала. ГСОП получились 10 393.Спасибо за помощь!
Для Москвы толщина утеплителя кровли 200 мм +керамзит, стен до 150мм и это нормально.
Для Москвы я знаю,спасибо,а вот с северной зоной не работала и территориальные нормы не могу найти.Или все-таки сделать также как в Москве,для стены оставить 200 мм,а вот для кровли утеплитель 200+ керамзит?
Цитата(Кэт @ 2.12.2007, 15:31) [snapback]197328[/snapback]
Для Москвы я знаю,спасибо,а вот с северной зоной не работала и территориальные нормы не могу найти.Или все-таки сделать также как в Москве,для стены оставить 200 мм,а вот для кровли утеплитель 200+ керамзит?
Для Москвы ГСОП в два раза меньше. Посмотрите СНиП 23-02. Там есть нормируемые сопротивления ограждающих конструкций. Посчитайте, сравните.
ГСОП получились 10 393.Интерполяцией подобрала сопротивления,вот и получается 300 мм утепления кровли,и 200 мм стены.
Цитата(Кэт @ 2.12.2007, 15:58) [snapback]197339[/snapback]
ГСОП получились 10 393.Интерполяцией подобрала сопротивления,вот и получается 300 мм утепления кровли,и 200 мм стены.
Главное по нормам получается, что смущает ?
Смущает то,что уж больно большой утеплитель-300мм,да и то,что первый раз для северной зоны считаю,возможно там по другому утепление происходит,хотя в СНиПе ничего такого не написано.
нет,ТГВ,я понимаю,что архитектор должен дать пирог,мне дали,но все-таки архитектор тоже может ошибиться.
Цитата(Кэт @ 2.12.2007, 16:12) [snapback]197345[/snapback]
нет,ТГВ,я понимаю,что архитектор должен дать пирог,мне дали,но все-таки архитектор тоже может ошибиться.
Это не ваша проблема, тем более цифры реальные, к чему такие душевные муки?
Ладно,не буду голову ломать,буду дальше считать )))Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.