В здании бывшего общежития на 3 и 4 этаже находится кож-венерологический диспансер. Главврач выбил деньги на кап.ремонт этих этажей. На 2 этаже находятся кабинеты врачей, физиокабинеты и лаборатории; на 4 этаже расположены палаты для больных. Вся вентиляция на этих этажах была как в общежитии. В каждой комнате вытяжные каналы из туалетов и душей.
В проекте выполнила следующее: запроектировала вытяжку из расчета 2-крата из палат через санузлы при помощи осевых вентиляторов, механическую вытяжку из лабораторий и физиокабинетов. Экспертиза проект завернула. Потребовала сделать приток.
В Пособии к СНиП 2.08.02-89 п.28 : в зданиях, приспосабливаемых под лечебные учреждения, приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусматривается в операционных блоках, рентгеновских кабинетах и лабораториях. Это может быть веским аргументом для отсутствия в данном диспансере притока?
Сделала приток. В палаты 80 м3/ч на больного, вытяжку 2 крата через санузлы палат через существующие кирпичные каналы в стенах с установкой осевых вентиляторов. Права ли я? Приточные установки разместили на каждом этаже, нашли комнаты не соседствующие с палатами и кабинетами врачей.
Смотрим СанПиН 2.1.3.1375-03 приложение 5 (кратность воздухообмена в помещениях).
Палаты для взрослых больных Кратность воздухообмена в 1 час Кратность вытяжки при естеств.воздухообмене
приток вытяжка
80 м3/ч на 1 койку 100 % 2
Это как понять? Я должна подать 80 м3/ч притока и удалить 80 м3/ч ? А что значит 2 крата вытяжки ? Это допускается при неорганизованном притоке?
В кабинеты врачей подача воздуха из коридора. Вытяжку из всех кабинетов выполнить каналами невозможно, воздуховодами тоже нельзя, т.к.верхние этажи принадлежат другим организациям и денег на ремонт не получили. Как быть, делать механическую вытяжку из кабинетов?
Посоветуйте, как все лучше выполнить? Эксперт в совете как коллега коллеге отказал.