Цитата(ArFey @ 12.12.2007, 18:37) [snapback]201036[/snapback]
Совет от продолжающего: В борьбе с контролирующими службами будьте формалистом до мозга костей. В СНиПе (правда он российский, а у нас свой белорусский БНБ называется) четко написано ... удаляющие ВЕЩЕСТВА с вредным и неприятным запахом (т.е. система местных отсосов!!!) Система вентиляции санузлов не удаляет ВЕЩЕСТВА, -это система ОБЩЕОБМЕННОЙ вентиляции из ПОМЕЩЕНИЯ с неприятным запахом! Почуствуйте (и, главное, сумейте донести до санРВачей) разницу!
Аркадий, Вы не правы. Как раз формально по СНиП сортирная вытяжка относится к общеобменным системам и удаляет ВЕЩЕСТВА с неприятным запахом.
для справки цитата из БСЭ (Большая советская энциклопедия)
Вещество,
вид материи, которая, в отличие от поля физического, обладает массой покоя (см. Масса). В конечном счёте В. слагается из элементарных частиц, масса покоя которых не равна нулю (в основном из электронов, протонов, нейтронов). ....................В. в земных условиях встречается в четырёх состояниях:
газы, жидкости, твёрдые тела, плазма. Высказывается предположение, что В. может существовать также в особом, сверхплотном состоянии (например, нейтронном состоянии; см. Нейтронные звёзды).
Соответственно СЭС формально права.
Автору темы - есть решение - необходимо снять зонт и на его место установить специальную насадку (НЕ ЗОНТ) с водоотводящим кольцом, тем самым мы соблюдаем пункт 10.4 ......через трубы и шахты, не имеющие зонтов, ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ. И СЭС довольна и в насадке есть воронка, при помощи которой отводится вода.
Прикладываю ссылку на дивайс
http://www.lotvent.ru/catalog/cat.htm