Полная версия этой страницы:
подготовка воздуха по t
sergeymgu
16.12.2007, 16:04
Добрый вечер!
Помогите решить задачу:
Наружный воздух в количестве 5 000 куб м/ч с параметрами tн=-17 град.С и отн. влаж. 85 % необходимо подготовить до параметров tв=22 град.С и отн. влаж. 50 %. Осуществимо ли это в 2 этапа в центральном кондиционере?:
1.нагрев до t=41 град.С (при пост. d)
2.увлажнение при пост. энтальпии до t=22 град.С и отн. влаж. 85 %.
Данные из I-D диаграммы
marmotte
16.12.2007, 17:08
Да не вопрос: калорифер на 65кВт + пароувлажнитель на 50кг/ч
Prasolov
17.12.2007, 10:11
А задача теоретическая или практическая, позвольте узнать?
Если теоретическая, да, вполне.
А на практике сразу выплывают вопросы. Вот навскидку:
- какова необходима точность поддержания праметров? Потому как эффективность изоэнтальпийного (неважно, форсуночного или поверхностного) увлажнителя зависит от кучи условий, соответственно и температура будет гулять;
- где будете оборотную воду 45гр. брать? Как с легионеллой бороться?
- как будете управлять произвотительностью увлажнителя при изменении параметров наружного воздуха? Изменение температуры подогрева- единственный способ. А по какому закону?
Короче, сделать так можно, "если Вы не заинтересованы в конечном результате"(с)
А в остальных случаях, либо второй подогрев, либо изотермический увлажнитель (мне нравится больше).
пардон, соврал в цитате Михал Михалыча
Артем_VSSM
17.12.2007, 10:22
Цитата(sergeymgu @ 16.12.2007, 16:04) [snapback]202333[/snapback]
Добрый вечер!
Помогите решить задачу:
Наружный воздух в количестве 5 000 куб м/ч с параметрами tн=-17 град.С и отн. влаж. 85 % необходимо подготовить до параметров tв=22 град.С и отн. влаж. 50 %. Осуществимо ли это в 2 этапа в центральном кондиционере?:
1.нагрев до t=41 град.С (при пост. d)
2.увлажнение при пост. энтальпии до t=22 град.С и отн. влаж. 85 %.
Данные из I-D диаграммы
Если Вы хотите сначала нагреть воздух до 41, потом увлажнить, то в Вашем случае нужен
второй подогрев, который немного подсушит воздух... а вообще надо считать... В 2 этапа - не осуществимо
Цитата(Prasolov @ 17.12.2007, 10:11) [snapback]202575[/snapback]
- где будете оборотную воду 45гр. брать?
А можно пояснить зачем вам вода 45оС и почему "оборотная"?
Prasolov
17.12.2007, 10:36
Изоэнтальпийные увлажнители эффективнее работают при температуре воды равной или выше температуры воздуха.
Количество воды, проходящей через форсунки в разы (5-10) больше количества испарившейся. Поэтому её не сливают в канализацию (хотя, конечно, можно и так) а собирают в такой бачок под увлажнителем, и насосиком гонят по кольцу.
Цитата(Prasolov @ 17.12.2007, 10:36) [snapback]202586[/snapback]
Изоэнтальпийные увлажнители эффективнее работают при температуре воды равной или выше температуры
Я что-то подобное слышал, но с другой стороны ни одна программа подбора центральных кондиционеров с секцией увлажнения не требует для расчета ввести температуру подаваемой на увлажнение воды. Это и вызвало мой вопрос...
Артем_VSSM
17.12.2007, 11:59
Если честно, вы даете мало данных для расчета: ведь нужно посчитать кол-во явной теплоты, влагивыделяемое в помещение в холодный период года. Есть старая, но хорошая книжка: Справочник по теплоснабжению и вентиляции книга вторая. под ред. Щекина и Кореневского. Оттуда можно взять недостающие данные и рассмотреть на примере I-D диаграммы по подбору уондиционеров
ivan-l-ing
17.12.2007, 14:21
Так задача стоит поддержание параметров подаваемого воздуха, а не поддержание этих параметров в помещении.
Вроде задача поставлена в вопросе? В два этапа осуществимо?
Да.Теоретически, правда у меня ИД мелкая и 41 С не получился(получилось больше)
Нагрев и увлажнение в оросительной камере .
Цитата
1.нагрев до t=41 град.С (при пост. d)
2.увлажнение при пост. энтальпии до t=22 град.С и отн. влаж. 85 %
Теоретически да, практически никогда. Второй подогрев обязателен. Возьмите книгу Нестеренко "Термодинамические основы кондиционирования и вентиляции" . Там эти процессы очень хорошо описаны для разных перодов года.
Если хотите в два, то подогрейте до 22 и изотермически увлажните паром.
sergeymgu
18.12.2007, 9:32
Благодарен за отзывы, у меня задача состоит в разработке и оснащении нового учебного стенда по дисциплине кондиционирование воздуха. Сциалист я маленький, интересно было бы знать мнение инженеров и практиков. Одной из работ будет исследование изменений параметров воздуха происходящих в центральном кондиционере.
В настоящее время нахожусь на стадии выбора блоков ЦК, компоновки.
Какие блоки и с какими параметрами посоветуете выбрать?
До какой температуры необходим 1-й подогрев и 2-й?
А стоит ли под один процесс делать стенд?И увлажнение может быть разным и в 1 -м подогреве можно "играть" и отрабатывать на лабораторной работе понимание минимальной скорости в калорифере и много чего еще.Универсальней может стенд выполнить?
sergeymgu
18.12.2007, 10:31
Согласен. Наверное так и нужно будет поступить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.