Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость в решетках
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Кэт
При подборе решеток-воздухораспределителей,мы берем скороть 1,5 м/с в притоке,2 м/с по вытяжке. Эксперт меня просит доказать нормативно,почему мы так берем. Просмотрела СНиПы и ОВК и по шуму,ничего не нашла,кроме того,что в рабочей зоне не выше 0,3 м/с,Вы не знаете,есть ли такой норматив?или надо ему просчитать,какая будет скорость в рабочей зоне?спасибо!
yad2000
КЭТ - поматри сайт "Арктики" - у них целая куча методик по подбору решеток, у них лаборатории и т.д. и т.п. Есть книжка по подбору воздухораспределителей но она у меня бумажная, в эл. виде нет, вощем фирма Арктика - сайт наверно так же называется, хотя лучше поматри в поисковике каком нить
MMM
Скорость в решетках не нормируется. Нормируется скорость воздуха при входе в рабочую зону. Можете взять хоть 15 м/с, если обеспечите при этом допустимый уровень шума и скорости воздуха в рабочей зоне.
Поэтому 1.5-2 м/с рекомендуемая скорость на выходе из решетки, при которых обеспечиваются допустимые шумовые и скоростные характеристики в помещении
Губкин Андрей 2005
Цитата(MMM @ 17.12.2007, 13:53) [snapback]202656[/snapback]
Скорость в решетках не нормируется. Нормируется скорость воздуха при входе в рабочую зону. Можете взять хоть 15 м/с, если обеспечите при этом допустимый уровень шума и скорости воздуха в рабочей зоне.
Поэтому 1.5-2 м/с рекомендуемая скорость на выходе из решетки, при которых обеспечиваются допустимые шумовые и скоростные характеристики в помещении

СОГЛАСЕН
Кэт
Спасибо большое!разобралась!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.