Полная версия этой страницы: 
Скорость теплоносителя
  
 
  Gumbert_Green
  18.12.2007, 14:25
  
 
  Здравствуйте! Меня интересует вопрос скорости теплоносителя в системах отопления! Вообще есть ли строгое нормирование по скоростям и могут ли возникнуть проблемы при слишком заниженных скоростях теплоносителя в трубопроводах отопления? Ну к примеру скорость порядка 0,1-0,2м/с... Заранее спасибо!
 
 
 
  infiniti
  18.12.2007, 14:52
  
 
  Скорости должны соответствовать диаметрам.
А при указанных скоростях система если и будет как то работать то регулироваться врядли.
 
 
 
  yad2000
  18.12.2007, 14:56
  
 
  такие маленькие скорости допустимо использовать в раздаточных коллекторах (т.е. получается у вас увеличенный объем теплоносителя) далее после коллектора у вас устанавливается наверно регулирующая арматура (трехходовые смесители) за ними насосное оборудование - если так - то все номано пляшется
 
 
 
  Gumbert_Green
  18.12.2007, 15:20
  
 
  система следующего характера: от распределительного коллектора идут трубопроводы системы отопления на приборы. на трубопроводах стоят только балансировочники. Насосная группа установленна в теплогенераторной и давит на всю систему. Регулирование качественное. Дело в том, что никогда ранее не занимался проектированием систем отопления - больше котельными, а тут встал вопрос... 
 
  
 
  yad2000
  18.12.2007, 15:36
  
 
  Судя по всему вы привязываете котельную к какой-то старой системе с естесственной циркуляцией, лежаки переделавать не хочется. И расход не столь велик для таки диаметров... если такие маленькие скорости то при регулировании как бы не остановить циркуляцию - хотя опять это все теория, на практике такие системы легко переделываются и замечательно работают, ставите новый котел, срезаете открытый расширительный бак, ставете мембраный, тем более у вас балансировка есть, на радиаторы еще терморегуляторы воткните, должно работать. Система по типу Ленинградки я так понял (?) - работают такие системы при расчетных малых скоростях, и довольно не плохо
 
 
 
  Якушев А. Н.
  18.12.2007, 17:04
  
 
  Цитата(Gumbert_Green @ 18.12.2007, 14:25) [snapback]203127[/snapback]
Здравствуйте! Меня интересует вопрос скорости теплоносителя в системах отопления! Вообще есть ли строгое нормирование по скоростям и могут ли возникнуть проблемы при слишком заниженных скоростях теплоносителя в трубопроводах отопления? Ну к примеру скорость порядка 0,1-0,2м/с... Заранее спасибо!
Нормы есть (п. 6.4.6 СНиП 41-01-2003, например), но они ограничивают максимальную скорость.
Проблемы могут возникнуть - риск размораживания увеличивается. Если температура невысокая, если диаметр небольшой, да еще и труба прям под окном в коридоре проходит, а уборщица на ночь это окно открывает, то скорость 0,1 м/с может оказаться недостаточной...
 
 
 
 
  Daymonic
  18.12.2007, 17:49
  
 
  Цитата(Якушев А. Н. @ 18.12.2007, 17:04) [snapback]203254[/snapback]
Проблемы могут возникнуть - риск размораживания увеличивается. Если температура невысокая, если диаметр небольшой, да еще и труба прям под окном в коридоре проходит, а уборщица на ночь это окно открывает, то скорость 0,1 м/с может оказаться недостаточной...
Ну если окна в 30 ти градусный мороз расхабаривать так это че хошь разморозишь в перец и перец тоже кстати. Просто бывает что расчетный расход течет по минимальной тоесть по Ду 15 трубе менее чем со скоростью 0,1 м/с, что же в этом случае делать, ни чего не поделаешь, в подводках это возможно, на магистралях стараться держать скорость повыше.
 
 
 
 
 
  Расчетный расход се равно бывает  сильно отличается от реального, т.к. при проектировании гидравлики проектировщик просто берет мощность и делит на dt - получает расход, а кто сказал что dt реально будет таковым - ведь эти расчеты имеют ряд допущений, которые простому смертному даже знать не обязательно. Да че там говорить, реально чтоб узнать скорость нужно ее замерять, и на каждом объекте расчетные скорости в той или иной степени будут отличатся от реальных.
 
 
 
 
  Цитата(Gumbert_Green @ 18.12.2007, 20:25) [snapback]203127[/snapback]
Меня интересует вопрос скорости теплоносителя в системах отопления...Ну к примеру скорость порядка 0,1-0,2м/с...
Скорость такого порядка характерна для систем с естественной циркуляцией теплоносителя, где требуется снизить гидравлическое сопротивление системы отопления. Кстати, подобные системы до сей поры безотказно работают в сибирской глуши, где возможности обеспечить циркуляцию исскуственную попросту нет по причине отсутствия электроэнергии.
 
 
 
 
 
  Рекомендуемые скорости движения воды в зависимости от диаметра
 
 
 
  Alexplumb
  24.12.2007, 10:06
  
 
  Согласно справочнику Староверова п.10.6.7
"Скорость витания пузырьков воздуха составляет: в вертикальных трубах 0,2-0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 01-0,15 м/с. Скорость их всплывания не превышает скорости витания."
Это подтверждается рекомендациями, прикрепленными к посту 10.
Скорости стараются принимать такими чтобы воздух и др.газы увлекались потоком и отделялись преимущественно в строго определенных местах, предназначенных для их удаления - воздухосборниках и т.п..
А в гравитационной системе при малых скоростях воздух действительно может двигаться к местам удаления против движения теплоносителя ...
 
 
   