denis777
Требуеться ли ДУ в помещении игровго зала. Время эвакуации меньше времени заполнения резервуара дымом, но в даном помещении присутствует естественное освещение через окна
План для наглядности
ex_promt
По российским нормам, здесь требуется принудительное дымоудаление в пом. 321 и можно сделать также в коридорах 318 и 327, поскольку они довольно-таки разветвлённые и протяжённые, а окна там только с одного торца.
denis777
Спасибо ex promt за помощь.Кстати помещение 365 тоже без е.о и требует д.у
ex_promt
Мне показалось, что там есть витраж.
Кстати, последний может быть таким, что хрен его чем-либо прошибёшь (если только системный блок швырнуть с размаху). Так что задохнуться при задымлении элементарно...
Mefisto
Дымоудаление необхимо делать на путях эвакуации, а именно в помещении 333, 327 и 313.
era
denis777! В каком масштабе выполнен чертёж? Или укажите расстояние между осями! А также напишите о здании в целом! (назначение, сколько этажей)
denis777
Чертеж выполнен в масштабе 1:1. Выкладываю все планы объекта. Дымоудаление делаю из кридоров без е.о, из кладовых площадью более 36 кв.м и из помещений площадью более без е.о 50 кв.м предназначеных для пребывания людей.На помещения площадью менее 50 кв.м предусматриваю ДУ через премыкающий коридор.Через одну шахту предусматриваю ДУ не более чем из 4-х помещений. Плучаеться 14 систем ДУ.(много) Где я допускаю ошибки или не правильно трактую нормативные документы?