Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранительный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Евгений Сироткин
Уважаемые специалисты. По правилам безопасной эксплуатации котлов сброс с предохранительных клапанов паровых котлов осуществляется в атмосферу или в канализацию. Сколько проектов не видел везде выводиться на крышу. Но котельная 11 метров в высоту и от каждого предклапана вести трубу неэстетично как то. Допускается ли выводить в безнапорный дренаж с разрывом струи как делается на водогрейных до 115? и чем это регламентируется?
zeman
С каким разрывом струи? Струи никакой не будет, а будет ад кромешный в котельной при срабатывании предохранительного клапана. Выводите трубы в ближайшую стену, а там по наружке тяните до кровли. А про эстетику забудьте, Вас в первую очередь должны заботить вопросы безопасности.
Евгений Сироткин
Спасибо за ответ. Просто всегда занимались водогрейками, а тут взяли подряд на паровую.
zeman
Тогда вопросов будет еще много. Переместите тему в соответствующий подраздел "Пароснабжение"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.