Здравствуйте. Проблема в образовании конденсата на приточном канале для горения горелки котла с закрытой камерой сгорания Baxi. Дома уже построенны в немалом количестве и на верхних этажа в квартирах образуется конденсат, котлы установленны на кухне. Система подачи сделана в канале, канал незаизолирован, отвод продуктов горения выполенен по дымоходу в изоляции (система сделана по типовому проекту какого то Саратовского института) , как можно решить проблему с образованием конденсата, может кто сталкивался с этим.  
 
  
 
 
  Приветствую. Проблемы особой нет. Повысьте температуру уходящих газов. Для этого - утеплите дымовой канал. И всё. С Новым Годом!. 
 
  
 
 
  Цитата(Бабай @ 28.12.2007, 13:08) [snapback]206719[/snapback]
Приветствую. Проблемы особой нет. Повысьте температуру уходящих газов. Для этого - утеплите дымовой канал. И всё. С Новым Годом!. 

Утеплять канал приточного воздуха.
 
 
 
 
 
  Не согласен. Приточный утеплять незачем. Конденсат - это когда в выхлопе температура ниже точки росы падает. Возникает при соприкосновении и остывании газов о стенку дымового канала. Утеплим канал - температура газов повысится. Забор не указали откуда, но думаю, что и первичный и вторичный воздух не с улицы забирают. А значит тут - вряд ли косяк. Ещё раз с новым годом.
 
 
 
 
  То Бабай - вопрос был задан о притоке!!! Потеет приток из-за конденсации паров воздуха на холодной поверхности.
Пост 3 правильный. Антиконденсатная тепловая изоляция
 
 
 
 
  Виноват, господа, не внимательно прочитал условия. 

  Не бейте ногами по голове, пожалуйста.
 
 
 
  Сантехник
  6.1.2008, 20:13
  
 
  Зачем изолирована вытяжка. Вот температура на поверхности притока и ниже. Тубу в трубе не дураки же придумали. Теперь  придется расчитать слой изоляции от  конденсатообразования и изолировать приток. По моему это и в нормативах прописано. Перечитайте в "Здания жилые" что там в про теплоснабжение и дымоходы газоплотные и предотвращать конденсацию по моему.  Раздельные трубопроводы - имхо выдумки теплых стран. Косяк пректировщика имхо но я давно этим занимался и уже все хорошенько забыл. Так что не пинайте и меня тоже
 
 
 
 
  Получается так, что, приточный воздух по температуре выше температуры поверхности воздуховода, т.е.  иными словами на поверхности воздуховода приточный воздух достигает точки росы... Никак не возьму в толк как это может получиться... 
Другой вопрос, что возможно топочные газы конденсируются на поверхности дымовой трубы... Если труба коаксиальная и имеет внутренюю течь, то одна из возможных причин появления конденсата в топочной камере - это переток конденсата из вытяжного тракта в тракт поддержания горения...
 
 
 
 
  Приветствую! Мы использовали в таком случае материал ТСМ результат превысил наше ожидание вот ноиер телефона представителей (343) 2139901
 
 
 
 
  Дело в том что шахта для притока толщиной 60 мм (кирпич посадили на ребро) ... на стенка шахты потеет образуется плесень... а воздуховод от шахты до котла обледеневает вовсе...ну это логично он не изолирова оказывается..  Вобщем сейчас начался разбор полетов...для начала конечно надо было утеплить шахту на ст.проектирования...но жильцы заселены и теперь надо искать выход из ситуации..Ломаем голову теерь как же быть..
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.