Волнорез
Есть воздухозаборная шахта. К ней подсоединены две приточных установки,включаюшие в себя воздухозаборный клапан,воздушные фильтры и калориферы. При нормальной работе вентилятора ном.ток на электродвигателе должен быть ,предположи 36А . Проблема такая- при включении одновременно двух вентиляторов ток возрастает до 43А. При выключении одного вентилятора ток падает,примерно до 39А ,при открытом воздухозаборном клапане второго вентилятора. Если на втором вентиляторе закрыть воздухозаборный клапан ,то ток так же возрастает. Кто может обьяснить что делать и почему так происходит.?
Караджи В.Г.
Три вопроса:
1. Каких типов используются вентиляторы и каковы их расчетные параметры в рабочей точке?
2. Какие реальные аэродинамические потери в каждой из систем (или расчетные)?
3. Каковы размеры воздухозаборной шахты и входной решетки на ней?

С уважением, В.Г.
инж323
Общая воздухозаборная рассчитывалась на общий расод?И сохранилась ли там расчетная скорость?Раб точка может сползла?
Волнорез
Цитата(Караджи В.Г. @ 16.1.2008, 10:51) [snapback]210629[/snapback]
Три вопроса:
1. Каких типов используются вентиляторы и каковы их расчетные параметры в рабочей точке?
2. Какие реальные аэродинамические потери в каждой из систем (или расчетные)?
3. Каковы размеры воздухозаборной шахты и входной решетки на ней?

С уважением, В.Г.

Венилятор с клиноременной передачей. Производительность 33700М3/час. Потери никто не считал,проектной документации нет,но сеть не большая метров 40,воздуховоды круглого сечения,внушительных размеров, Воздухозаборная шахта размеры примерно 2.5х1.2. Решотку входную не видел,где то высоко в верху.
Волнорез
Цитата(инж323 @ 16.1.2008, 11:06) [snapback]210642[/snapback]
Общая воздухозаборная рассчитывалась на общий расод?И сохранилась ли там расчетная скорость?Раб точка может сползла?

Здание строилось в два этапа. Стрительная часть -20 летназад,технологическая -3года назад. Документации по вентиляции никакой нет. Подскажите пожалуйста,как правильно проводить расчет по шахте. У меня было подозрение что не хватает воздуха,пробовал прикрывать воздушными заслонками по участкам,результата особого не дало.
Караджи В.Г.
Повторяю вопрос:
Какого типа вентиляторы в установках?
Караджи В.Г.
Судя по всему, двигатель должен быть 22 кВт на 1000 об./мин.
Вентилятор, похоже, двухстороннего всасывания с загнутыми назад лопатками.
Сеть маленькая для такого вентилятора. Значит, при включении одного вентилятора, он выходит на производительности, близкие к максимальной, где потребляемая мощность и ток несколько снижаются относительно номинального режима. При включении двух вентиляторов, основное аэродинамическое сопротивление сосредоточено на воздухозаборной решетке
и вентиляторы снижают производительность. Потребляемая мощность при этом несколько возрастает и ток, соответственно.
У таких вентиляторов, с загнутыми назад лопатками, при возрастании производительности, потребляемая мощность
растет до достижения режима максимума КПД. Далее мощность снижается при повышении производительности до максимальной
примерно на 10...15 %.
Волнорез
Цитата(Караджи В.Г. @ 16.1.2008, 13:07) [snapback]210696[/snapback]
Судя по всему, двигатель должен быть 22 кВт на 1000 об./мин.
Вентилятор, похоже, двухстороннего всасывания с загнутыми назад лопатками.
Сеть маленькая для такого вентилятора. Значит, при включении одного вентилятора, он выходит на производительности, близкие к максимальной, где потребляемая мощность и ток несколько снижаются относительно номинального режима. При включении двух вентиляторов, основное аэродинамическое сопротивление сосредоточено на воздухозаборной решетке
и вентиляторы снижают производительность. Потребляемая мощность при этом несколько возрастает и ток, соответственно.
У таких вентиляторов, с загнутыми назад лопатками, при возрастании производительности, потребляемая мощность
растет до достижения режима максимума КПД. Далее мощность снижается при повышении производительности до максимальной
примерно на 10...15 %.

Попали точно в цель. Лопатки загнуты назад. 18кВт. Значит вердикт таков, что при возрастании аэродинамического сопротивления на всасывании ,да плюс если фильтры забиты производительность вентилятора уменьшается и ток при этом возрастает. Следовательно чего, воздухозаборную решетку увеличивать?
Караджи В.Г.
Да!
Желаю успехов.
С уважением, В.Г.
ivan-l-ing
Так а проблема то в чем? Какие режимы работы системы вентиляции вас не устраивают и почему?