Цитата(Караджи В.Г. @ 16.1.2008, 13:07) [snapback]210696[/snapback]
Судя по всему, двигатель должен быть 22 кВт на 1000 об./мин.
Вентилятор, похоже, двухстороннего всасывания с загнутыми назад лопатками.
Сеть маленькая для такого вентилятора. Значит, при включении одного вентилятора, он выходит на производительности, близкие к максимальной, где потребляемая мощность и ток несколько снижаются относительно номинального режима. При включении двух вентиляторов, основное аэродинамическое сопротивление сосредоточено на воздухозаборной решетке
и вентиляторы снижают производительность. Потребляемая мощность при этом несколько возрастает и ток, соответственно.
У таких вентиляторов, с загнутыми назад лопатками, при возрастании производительности, потребляемая мощность
растет до достижения режима максимума КПД. Далее мощность снижается при повышении производительности до максимальной
примерно на 10...15 %.
Попали точно в цель. Лопатки загнуты назад. 18кВт. Значит вердикт таков, что при возрастании аэродинамического сопротивления на всасывании ,да плюс если фильтры забиты производительность вентилятора уменьшается и ток при этом возрастает. Следовательно чего, воздухозаборную решетку увеличивать?