Якушев А. Н.
Подскажите пожалуйста, может ли крышная котельная располагаемая в торговом центре обслуживать кроме торгового центра и располагающиеся поблизости здания подобного назначения ?
zeman
Свод правил по проектированию и строительству СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения":
Цитата
3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 3.3 - 3.5.

По п.3.5 тепловая мощность крышной котельной ограничена 3 МВт.
Якушев А. Н.
Cпасибо за быстрый ответ. Смущает только формулировка п.1а СНиП II-35-76:"Автономная (индивидуальная) котельная - котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания или сооружения." Явно не допускает никаких иных трактовок.Но вместе с тем, СП 41-104-2000 в преамбуле утверждает,что данный СП обеспечивает "соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76".
zeman
Закон - что дышло... dry.gif
Очевидно, что разработчики СНиПа несколько погорячились с формулировкой. Поэтому в СП дана "лазейка" для особых случаев. Например стоит производственное здание, а в 30 метрах от него стоит КПП. Смысла строить отдельную котельную для КПП площадью 50 м2 нет никакого.
Ваш случай не столь очевиден, поэтому возможно стоить подумать об отдельно стоящей котельной. Хотя мне неизвестны все аспекты данного объекта.
инж323
Эта дырочка предназначена специально для строеньиц махоньких входящих в ОДИН ТИТУЛ(по строительству) с основным объектом.Но не более того.
Хотя и стоило ли загонять на крышу эту котельную ограничивая мощность( и др.) это вопрос весьма индивидуален от объекта к объету.
Якушев А. Н.
То есть, правильно ли я понимаю, нормативная база нам указывает однозначно - крышная котельная ЦЕНТРАЛЬНОЙ быть не может. Или все-таки есть возможность для другой трактовки.
zeman
Крышная котельная относится к автономным котельным. А автономная является антонимом к слову центральная. Из этого правила есть исключения, ссылку я Вам дал в первом посте. Если вы хотите, чтобы вам дали конкретный ответ, задайте конкретный вопрос с нагрузками, расположением зданий, их юридической принадлежностью и т.д. А ответить конкретно на абстрактный вопрос невозможно.
Фаренгейт Даниэль
Цитата(Якушев А. Н. @ 21.1.2008, 10:05) [snapback]212738[/snapback]
Подскажите пожалуйста, может ли крышная котельная располагаемая в торговом центре обслуживать кроме торгового центра и располагающиеся поблизости здания подобного назначения ?


Теоретически может. Дело в том, что заврнуть вашу котельную при экспертизе или на других этапах можно всегда. СНиП не допускает отопления крышной котельной дргугого здания, а СП разрешает. Традиционный бред нашей действительности.
Если ваша котельнай находится не в Московской области и превышает по мощности 3 МВт (Для подмосковья ТСН разрешает 5МВт), то можно получить Спецтехусловия на проектировние через Минэкономразвитие. И тогда полный простор творчеству. Хотите -15МВт на крышу. Или квартал запитать от вашей котельной.