Уважаемые коллеги! вернулся проект с экспертизы, такой вопрос там: система ГВС тупиковая (без циркуляции), здание - небольшой магазин+склад, какие необходимы мероприятия для предотвращения замерзания в трубопроводе Т3. Изоляция - вроде указал, может какие нибудь специфические?! Буду очень признателен за помощь. Всем заранее спасибо.
Михаил I
30.1.2008, 13:06
вы запроектировали внутрянку или наружка у вас без циркуляции?
магазин сколько этажей?
можно еще электрообогрев использовать.
Напишите что все трубы Т3 прокладываются по отапливаемым помещениям.
Михаил I
31.1.2008, 12:11
напишите, что вода же горячая, не мерзнет
магазин двух этажный, проектировал внутрянку... ввод в здание только Т3.
Ну раз тока внутрянку то это не ваш гемор.
Михаил I
31.1.2008, 14:27
Цитата(Mike T @ 31.1.2008, 14:30) [snapback]216868[/snapback]
ввод в здание только Т3.
передайте привет разделу ТС

их ошибка. Циркуляцию Т4 обязаны завести.
Сантехник
31.1.2008, 16:03
И в следующий раз проектируйте внутрянку ГВС от наружной поверхности стены ИТП , чтоб таких вопросов не было.
спасибо коллеги))) приму к сведению)))
Последний совет в догонку.
Организуйте сток Т3 через автоматический клапан FJVR с минимальной температурой в канализацию. Получится минимальная циркуляция в трассе. Плохое решение

, но лучше чем заморозить трассу