Делать или не делать - принимает решение проектировщик.
А если опираться на требования СНиП 2.04.05-91* (который имеет пока ещё хождение на территории Украины), то все зависит от этажности здания. Потому что, если высота здания меньше 26,5 м, то даже для коридоров без естественного освещения административного здания малой этажности дымоудаление не требуется.
Тем более, если подходить формально, то согласно п. 5.2* СНиП 2.04.05-91*:
"5.2*. Удаление дыма следует предусматривать:
….
Требования настоящего пункта не распространяются:
….
д) на коридоры и холлы, если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл,
проектируется непосредственное удаление дыма".
А в Вашем случае все офисы, выходящие в коридоры, имеют световые проёмы в наружных стенах.
Хотя, это весьма скользкий пункт, и лучше на него не ссылаться.