Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поликлиника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Raven21
Вопрос, поликлиника распологается на первом этаже жилого дома? Нужно ли делать раздельную систему канализации со своими выпусками, если да то каким документом это регламентируется?
Михаил I
я делаю во всех случаях раздельно, даже если офисы. Только потому, что разные хозяева.
Человек купил поликлинику, а ему люди в его трубу сверху гадят.
Vict
Цитата(Raven21 @ 11.2.2008, 19:33) [snapback]220804[/snapback]
если да то каким документом это регламентируется?

ПП N 167 от 12 февраля 1999 года
MariBel
Есть про больницы п.19.4 Внутрянки, но он не совсем поможет. А так, у нас Водоканал требует разделять стоки от любых встроенных помещений и от жилых.
Водяной
Цитата(Vict @ 11.2.2008, 22:13) [snapback]220838[/snapback]
ПП N 167 от 12 февраля 1999 года


приложите пожалуйста текст
Vict
Цитата(Водяной @ 12.2.2008, 9:11) [snapback]220933[/snapback]
приложите пожалуйста текст
пользуйтесь пожалуйста поиском smile.gif
Он неоднократно на форуме выложен...
Водяной
не понял где там написано про разделение сетей? ну разные абоненты, с каждым свой договор...
Vict
Цитата(Водяной @ 12.2.2008, 11:50) [snapback]220998[/snapback]
ну разные абоненты, с каждым свой договор...
угу....

Цитата
не понял где там написано про разделение сетей?
не там, а тута.. smile.gif

СанПиН 2.1.3.1375
Цитата
Дневные стационары, при размещении их в жилых ... зданиях, должны быть отделены от основного здания капитальной стеной, с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельным входом для пациентов.
Водяной
так бы и сразу, а то 167, 167....
Vict
Цитата(Водяной @ 12.2.2008, 15:17) [snapback]221110[/snapback]
так бы и сразу, а то 167, 167....
Водяной, не будьте"букой" smile.gif
Я ж не знаю, что проектировщик проектируя какой либо обьект не читает нормы по обьекту...
Переверните мое предыдущее сообщение, и мне кажется что все становиться на свои места....
Это касается и магазинов, и .....всего пристроенно - встроенного к ж/д.
Raven21
Спасибо за ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.