Имеется: административно-бытовое двухэтажное здание (вернее, будет строиться). Размер - 70х20 метров
Планировка: по центру каждого этажа проложен коридор, по обе стороны коридора - кабинеты.
Вопрос: можно ли проложить воздуховоды системы дымоудаления на каждом этаже под потолком коридора, в конце коридора вывести наружу, объединив в общий воздуховод на уровне 2-го этажа. Вентилятор установить так же снаружи, на уровне чердака на кронштейнах - заказчик ну никак не желает дырявить крышу.. Нет противоречий с нормативами?
ex_promt
23.2.2008, 11:34
В отношении норм в этом случае всё нормально. Более того, если на торцах по оси коридоров на наружной стене нет окон, ближе чем на 5м, то можно вообще вверх не тянуть, а выбрасывать газовоздушную смесь прямо через стену, под углом к вертикали и к стене.
Спасибо! В торцак, к сожалению, есть окна. Так что придется все же на крышу тянуть..
Артем_VSSM
28.2.2008, 8:45
Либо можно так, как в СНиПе 41-01-2003 сказано:
п.8.10г) выброс продуктов горения...
- через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
А попросите у заказчика общую шахту из кирпича до верха здания(где-нибудь в коридоре место можно найти). И не надо будет эстетическую часть фасада портить!
когдато делали объект, дак попросили пристроить шахту к зданию и на верху установили крышный вентилятор. получилось оч даже красиво
А вы попробуйте обрисовать заказчику, какая это получится конструкция.
Обычно действует и разрешают все что хочется.