To ГОсть
Цитата
размещение греющего кабеля в низу трубы
1.А зачем нам в низу трубы греть, там и так температура выше точки росы.
2.Зачем электроэнергию тратить, если тепло вырабатывается тут же - в котлах. Достаточно поставить змеевик из медной трубки. Хотя с учетом п.1 вопрос может отпасть.
To Сэм Бруклин
Цитата
Это теплотехники, которые выбрасывают тепло на ветер без всякого его применения и не знают о чем трещат....
Будьте снисходительны, не все же такие умные как Вы...
Тоже не хочу с Вами спорить, но говорить, что тяга дымохода зависит от скорости - это- масло масляное. То что при расчете тяги используются значения скоростей ни о чем ещё не говорит. Там она используется для вычисления сопротивления трубы - вот от него тяга действительно зависит.
To Alex_
Цитата
Если дымоход из нержавейки - пусть себе течет, родимый, лишь бы не замерзал.
Во-первых нержавейка тоже ржавеет (извините за каламбур). Там очень агрессивная среда. Во-вторых понижается температура дыма - следовательно уменьшается тяга. В-третьих, этот конденсат не разрешено сбрасывать ни в общую систему канализации, ни в "землю".
To Popoff
Ещё раз Вам говорю, что если уж экономить на изоляции, то не в верхней части трубы, а в нижней. Хотя при температуре воздуха -55 сомневаюсь, что такая экономия возможна. Тот пример, который Вы привели - позор для тех людей которые ЭТО проектировали и строили. Гореть им за это в аду

Изоляцию трубы можно рассчитать из условия недостижения точки росы на внутренней стенке. Расчет высоты и диаметра трубы поищите на этом форуме в разделе теплоснабжение, там была дискуссия месяца 2 назад.