tyapka
Подскажите, пожалуйста, сколько вводов от горводопровода необходимо сделать в здание при наличиии в нем спринклерного пожаротушения (1 узел управления) и 8 пожарных кранов?
Young
2
Sindarkon
Young
Обоснуйте! wink.gif

tyapka
А какая у них длина?
Young
Цитата(Sindarkon @ 26.3.2008, 16:08) [snapback]234956[/snapback]
Young
Обоснуйте! wink.gif

tyapka
А какая у них длина?


Обосновать? Гадом буду! ph34r.gif шутка.
действительно, оказца только когда УУ более трех и ПК более 12. tomato.gif
Sindarkon
Чтоб уж совсем точно:
Цитата
НПБ 88-2001
4.28. Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние), как правило, необходимо проектировать кольцевыми.

Подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления, при этом длина наружного тупикового трубопровода не должна превышать 200 м.

4.34. Секция спринклерной установки с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления устанавливается разделительная задвижка.